44、照明燈具的安裝高度有何要求?
答:室內燈具距地面不得低于2.4米,室外燈具不得低于3米。
45、照明系統中的第一單相回路上燈具和插座數量不宜超過多少個?
答:25個。
46、配電室的門應向內開還是外開?
答:應向外開。
47、手持電動工具所采用的漏電保護器,其動作參數有何規定?
答:應選用漏電動作電流小于15毫安,漏電動作時間小于0.1秒的漏電保護器。
48、對保護零線的線路有何規定?
答:保護零線上不得裝設開頭或熔斷器。
49、保護接地電阻、重復接地電阻、工作接地電阻、防雷接地電阻值有何規定?
答:工作接地電阻值和保護接地電阻值不大于4歐姆,重復接地電阻值不大于10歐姆,防雷接地電腦阻值不大于30歐姆。
50、什么叫工作接地?
答:變壓器低壓側中性點的接地叫做工作接地。
51、什么是保護接地?
答:保護接地是將電氣設備正常運行時不帶電而故障情況下可能呈現危險的對地電壓的金屬外殼(或構架)和接地裝置之間作良好的電氣連接。
52、什么是保護接零?
答:保護接零是將設備在正常情況下帶電的金屬外殼或構件等用導線與系統零線進行直接連接。
53、什么是重復接地?
答:在中性點接地的電力線路中除變壓器中性點接地以外,在零線上一處或多處通過接地裝置與大地再次連接稱為重復接地。
54、白熾燈、高壓汞與可燃物、可燃結構之間的距離不應小于多少?
答:0.5米。
55、引起觸電事故的主要原因有哪些?
答:(1)使用有缺陷的電氣設備,觸及帶電的破舊電線,觸及未接地的電氣設備及裸露線,開頭,保險等;(2)無保護性的地線或地線質量不良;(3)非電氣工作人員進行電器維修;(4)不按規定使用安全電壓的便攜式燈具;(5)缺少電氣危險警告標志。
56、施工現場電氣發生火情,可否用水及泡沫滅火器進行滅火?
答:不可。
57、當發現有人觸電時應如何急救?
答:首先迅速接電閘或用木方、木板等不導電材料,將觸電人與接觸電器部分分離開;然后抬到平整的場地施行人工急救,并向工地負責人報告。
58、建筑物高度大于多少米償還應搭設雙層防護棚?
答:大于24米。
59、安全帶使用幾年后應檢查一次?
答:二年。
60、“三寶”、“四口”指什么?
答:“三寶”指安全帽、安全帶、安全網;“四口”指樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。
61、安全帶使用時應注意哪些事項?
答:(1)架子工使用的安全帶繩長限定在1.5-2米。(2)應做垂直懸掛,高掛低用;當作水平位置懸掛使用時,要注意擺動碰撞;不宜低掛高用;不應將繩打結使用;以免繩結受力后剪斷;不應將鉤直接掛在不牢固物和直接掛在非金屬繩上,防止繩被割斷。
62、高處作業禁止穿哪些鞋?
答:禁止穿硬底和帶釘易滑的鞋。
63、 患有什么疾病的人不得從事高處作業?
答:凡患有高血壓、心臟病、貧血病、癲癇病以及其它不適于高處作業疾病的人,不得從事高處作業。
64、如何用好安全“三寶”?
答:(1)進入施工現場,必須戴好符合標準的安全帽,并系好帽帶;(2)凡在2m以上懸空作業人員,必須先掛好安全帶。(3)腳手架外側懸掛密目式安全網,電梯井每隔2層并最多隔10m設一道安全網。
65、國家標準規定安全帽的三項永久性標志是什么?
答:(1)制造廠名及商標、型號;(2)制造年、月;(3)許可證編號。
66、高處作業指的是什么?
答:凡在墜落高度基準2米以上(含2米)有可能墜落的高處進行的作業,稱為高處作業。
67、當高處為15米時,墜落半徑為多少米?
答:3米。
68、洞口作業應采取哪些防護措施?
答:(1)凡1.5