一、填空題(20分   每空1分)
1.低濃度甲烷傳感器是利用             來檢測環境中的瓦斯濃度的?/div>
2.甲烷傳感器中催化劑的作用是降低瓦斯與氧氣的           溫度。
3. 煤礦使用的涉及安全生產的產品,必須取得煤礦礦用產品--------,未取得煤礦礦用產品安全標志的,不得-----------。
4. 低瓦斯和高瓦斯礦井的采煤工作面,甲烷傳感器的報警濃度為___   _,斷電濃度為___   _,復電濃度為__    __,斷電范圍為_____________________________________________。
5. 低濃度甲烷傳感器在瓦斯濃度低?%的情況下電橋輸出的電壓與瓦斯濃度基本上?u>        關系。
6.裝備礦井安全監控系統的開采容易自燃、自燃煤層的礦井,應設置                               
7.安全監控設備的供電電源必須取自被控制開關的          ,嚴禁接在被控開關的            。
8.采掘工作面的進風流中,氧氣濃度不低于            ,二氧化碳濃度不超過               。
9.采煤工作面的溫度傳感器報警值為           ,機電硐室內溫度報警值為                  。
10. 礦井安全監控系統必須具有斷電狀態和      、    、     、存儲和打印報表功能。
 
二、選擇題15分 每題1分)
1、電橋的基本電路的特點是由(    )個電阻聯成的一個閉合回路。
A、2      B、3      C、4      D、5
2、低濃度瓦斯傳感器可以根據測量電橋(     )的大小來反映瓦斯?jié)舛鹊拇笮 ?/div>
A、輸入電壓   B、輸出電壓   C、輸入電流    D、輸出電流
3、瓦斯爆炸的濃度界限是(    )。
     A、3--14%     B、10--25%     C、5--16%
4、能使瓦斯傳感器的傳感元件中毒的有害氣體是(   
A、沼氣   B、一氧化碳 C、硫化氫   D、二氧化碳
5、當礦井某區域煤巖體及空氣和出水溫度超過(   )°C時,則認為是煤炭自然發火。
      A、70       B、100      C、1000
6、瓦斯傳感器應垂直懸掛距頂板(頂梁)不得大于 (   
A、200mm     B、300mm    C、400mm
7、礦井火災的遇難人員中,95%以上的人員是因(   )中毒死亡。
      A、CO2      B、CO     C、CH4
8、監測設備在井下運行______后,要上井進行全面檢修。
A、三個月     B、四個月      C、半年         D、一年
9、低濃度瓦斯傳感器元件主要由(      )三部分組成
A、電阻 B、電容 C、鉑絲線圈 D、載體 E、催化劑
10、能使瓦斯傳感器的傳感元件中毒的兩種有害氣體是(     
A、沼氣   B、一氧化碳 C、硫化氫   D、二氧化硅
11、以下哪些地點必須懸掛瓦斯監測探頭(    
A、采掘工作面 B、總進風巷 C、總回風巷 D、變電所
12、安全監控設備必須定期進行調試、校正,每月至少(   
A、1     B、4     C、2      D、3
13、《煤礦安全規程》規定,采掘工作面空氣溫度超過(   ),必須采取降溫措施。
A、26℃  B、28℃  C、30℃  D、34℃
14、配置甲烷校準氣樣的裝置核方法必須符合國家有關標準,相對誤差必須小于(     
A、5%     B、6%     C、10%
15、每(    )天必須對甲烷超限斷電功能進行測試。
A、10     B、7     C、15    D、9
三、判斷題(15分   每題1分 )
1、瓦斯傳感器應垂直懸掛在距頂板(頂梁)不得大于200mm,距巷道側壁不小于300mm處。                                       
2、主要通風機的風硐必須設置溫度傳感器。                    
3、安全監控設備必須具有故障閉鎖功能。                       
4、監控系統可以不安裝避雷器。                               
5、中心站設備的接地電阻,每兩年應測試一次,保證其阻值小于2歐
  
6、機電硐室內應設置溫度傳感器,其報警值為30℃               )
7、安全監控設備使用前和大修后必須按產品說明書的要求進行測試,并在地面試運行24-48小時方能下井使用。                        
8、煤礦安全監控系統和網絡中心應每3個月對數據進行備份,備份的數據介質保存時間應不少于2年。                               
9、傳感器的誤差指的是被測量指示值與真值之間的差。        
10、零點標準是讓儀器工作穩定后校準零點。                         (   
11、低瓦斯礦井的掘進工作面、瓦斯傳感器的瓦斯斷電點為1%。 (  
12、礦用風速傳感器按工作原理分有:紅外線式、葉輪式和熱線式。                                                  
13、新標準要求礦井一翼回風巷及總回風巷設置的甲烷傳感器報警值為≥0.70%                                                    
14、井下安裝監控設備時,敷設的電纜要于與動力電纜保持0.3米以上的距離。                                                     
15、瓦斯傳感器為本質安全兼隔爆性的,其供電電源可取自被控開關的負荷側。                                                   
四、簡答題( 每題6,30)
1、監控設備必須具有的故障閉鎖功能是什么?
 
 
 
 
2、設備排除故障應注意哪些問題?
 
 
 
 
3、安全監控系統應建立的帳卡及報表制度有那些?
 
 
 
 
4、監測分站及隔爆電源嚴禁設置在那些地點?
 
 
 
 
5、瓦斯爆炸的危害有哪些?
 
 
 
 
五、做圖題 (20)
請畫出礦井回采工作面,串聯通風掘進工作面瓦斯、溫度、CO傳感器的布置示意圖,并寫出報警點、斷電點、斷電范圍、復電點。
 
           
網友評論 more