一  請回答什么是運用中的電氣設備?
        答:所謂運用中的電氣設備,系指全部帶有電壓或一部分帶有電壓及已經操作即帶有電壓的電氣設備。
        二  電氣設備中高壓低壓是怎么劃分的?
        答:高壓設備是指設備對地電壓250V以上者:低壓設備是指設備對地電壓250V以下者。
        三  請問6KV、110KV設備不停電時的安全距離?
        答:6KV設備不停電時的安全距離是0.70米;110KV設備不停電的安全距離是1.50米。
        四  在電氣設備上的工作,保證安全的組織措施?
        答:1 工作票制度;2 工作許可制度;3 工作監護制度;  4 工作的間斷轉移和終結制度。
        五  填用第一種工作的工作有哪些?
        答:1 高壓設備上的工作需要全部停電或部分停電者;2 高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作,需要將高壓設備停電或作安全措施者。
        六  工作許可人的安全責任?
        答:1 負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;
        2 工作現場布置的安全措施是否完備;負責檢查停電設備有無突然來電的危險;
        3對工作票中所列內容即使發生很小疑問,也必須向工作票簽發人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。
        七  在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,保證安全的技術措施?
        答 :1 停電;2 驗電;3 裝設接地線;4 懸掛表示牌和裝設護欄。
        八  在轉動的電機上調整、清掃電刷及滑環時,應由有經驗的電工擔任,并應遵守哪些規定?
        答:1 工作人員必須特別小心,不使衣服及擦試材料被機器掛住,扣緊袖口,發辮放在帽內;2 工作是站在絕緣墊上,不得同時接觸兩級或一級與接地部分,也不能兩人同時進行工作。
        九  使用鉗形電流表的注意事項?
        答:使用鉗形電流表時,應注意鉗形電流表的電壓等級。測量時戴絕緣手套,站在絕緣墊上,不得觸及其他設備,以防短路或接地。
        十  遇有電氣設備著火時,應怎么辦?
        答:應立即將有關設備的電源切斷,然后進行救火。對帶電設備應使用干式滅火器、二氧化碳滅火器等滅火,不得使用泡沫滅火器滅火。對注油設備應使用泡沫滅火器或干燥的沙子等滅火。
        十一  觸電急救,首先要做什么?
        答:首先要使觸電者迅速脫離電源,越快越好。因為電流作用的時間越長,傷害越重。
        十二  發電機與系統并列必須滿足的條件?
        答:1 電壓相等,電壓差不大于5%;2 周波相等,周波差不大于0.1HZ;3 電壓相位相等;4  相序一致。
        十三  勵磁系統檢查內容?
        答:1 滑環電刷無火花;2 電刷邊接線應不松動,無斷裂現象;3 電刷在刷握內無跳動、卡澀現象;4 勵磁機聲音,溫度應正常;5電刷長度不應過短。
        十四  發電機遇到哪些情況應緊急停機?
        答:1 發電機冒煙著火;2 發電機強烈震動;3需要緊急停機才能避免人身傷亡。
        十五  發電機強勵動作現象?
        答:1 警鈴響“強勵動作”光字牌亮;
        2 無功表,勵磁電流表指示過大;
        3 可能發“發電機過負荷”光字牌亮;4 發電機伴有鳴聲。
        十六  開關送電的操作順序?
        答:1 檢查開關在分;2按先合電源側后合負荷側的原則合上開關所屬刀閘 ;3 投入控制及合閘保險 ;4 將操作開關扭向預合位置,待綠燈閃亮,再扭向合閘位置。
        十七   停電操作順序?
        答:1將操作開關扭向預合閘位置,待紅燈閃亮再扭向跳閘位置,注意表計情況;2 斷開控制合閘電源;3檢查開關在分;4 按先拉負荷側刀閘后拉電源側刀閘的原則拉開開關所屬刀閘。
        十八 簡述 發電機變壓器組幾種保護?
        答:1縱差保護:2 負荷電壓閉鎖電流保護;3 過負荷保護;4 發電機轉子兩點接地保護;4 變壓器瓦斯保護等。
        十九  運行人員應做到“三熟”、“三能”,請問什么是“三熟”?
        答:1熟悉設備系統及基本原理;2 熟悉操作技能和事故處理方法;3 熟悉本崗位的規章制度。
        二十  運行人員的“三能”是什么?
        答 :1 能及時分析異常及事故,運行情況;
        2 能及時發現和排除故障;
        3 能掌握一般的維修技能。
        二一  在操作中要認真執行“五不干”,請回答什么是 “五不干”?
        答:1 應有操作票而沒有操作票的操作不干;2 應有監護人而沒有監護人的操作不干;3 操作票不合格不干;4 操作任務不清楚不干;5 操作票發生疑問不干。
        二二  在操作中“三檢查”的內容?
        答:1 操作前檢查人員思想、設備狀況;2 操作中檢查操作與實際是否相符;3 操作后全面檢查有無漏項。
       
       