9、變壓器并列運行的條件是什么?
答:(1)、接線組別相同 (2)、電壓比相等(允許差5%)。
(3)、短路電壓相等(允許差5%)
10、在帶電的低壓配電裝置上工作時,應采取哪些措施?
答:在帶電的低壓配電裝置上工作時,應采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
11、用戶受電端變電站(所)供電電壓允許偏差為多少?
答:35KV 電壓偏差不超過額定電壓的±5%
6KV 電壓偏差不超過額定電壓的±7%
12、常用的減少接觸電阻的方法有哪些?
答:1、磨光接觸面,擴大接觸面。2、加大接觸部分壓力,保證可靠接觸。3、涂抹導電膏,采用銅、鋁過渡線夾。
13、保護越級跳閘的原因有哪些?
答:可能的原因有:1、保護沒有投或者保護定值配合有問題;
2、保護配置有死區,有的地方發生故障,沒辦法保護導致上級保護跳閘;3、裝置或開關拒動。
14、高壓設備上工作必須遵守哪些規定?
答:在高壓設備上工作,必須遵守下列規定:
(1)填用工作票或口頭電話命令。
(2)至少應有兩人在一起工作。
(3)完成保證工作人員安全的組織措施和技術措施。
15、系統發生接地,檢查巡視時有什么要求?
答: 高壓設備發生接地時的要求為:
(1)室內不得接近故障點4m以內,室外不得接近故障點8m以內。
(2)進入上述范圍人員:必須穿絕緣靴,接觸設備的外殼和架構時,應戴絕緣手套。
16、在哪些情況下應組織現場勘察?
答:進行電力線路施工作業、工作票簽發人或工作負責人認為有必要現場勘察的檢修作業,施工、檢修單位均應根據工作任務組織現場勘察。
17、工作班成員的安全責任有哪些?(3分)
答:(1)明確工作內容、工作流程、安全措施、工作中的危險點,并履行確認手續;
(2)嚴格遵守安全規章制度、技術規程和勞動紀律,正確使用安全工器具和勞動防護用品;
(3)相互關心工作安全,并監督本規程的執行和現場安全措施的實施。
18、部分停電和不停電的工作指哪些?
答:(1)部分停電的工作系指:
1)高壓設備部分停電。
2)或室內雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門并未全部閉鎖。
(2)不停電工作系指:
1)工作本身不需要停電和沒有偶然觸及導電部分的危險。
2)許可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。
19、工作間斷,次日復工應遵守哪些規定?
答:次日復工時:(1)應得值班員許可。(2)取回工作票。(3)工作負責人必須事先重新認真檢查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。(4)若無工作負責人或監護人帶領,工作人員不得進入工作地點。
20、哪些線路工作填用第一種工作票?
答:填用第一種工作票的工作為:1)在停電的線路或同桿(塔)架設多回路中的部分停電線路上的工作。2)在全部或部分停電的配電設備上的工作。3)高壓電力電纜需要停電的工作。4)在直流線路停電時的工作。5)在直流接地極線路或接地極上的工作。
21、哪些工作可不寫工作票,須設專人監護?(10分)
答:1、事故緊急搶修工作。
2、用絕緣工具做低壓測試工作,如用鉗形電流表進行測試工作等。
3、線路運行人員在巡視工作中,需登桿檢查或捅鳥巢。
4、從運行的設備取油樣的工作。
22、若專責監護人要臨時離開時,應如何辦理?
答:專責監護人臨時離開時,應通知被監護人員停止工作或離開工作現場,待專責監護人回來后方可恢復工作。
23、工作負責人在接受許可開始工作的命令時有何要求?
答:工作負責人在接受許可開始工作的命令時,應與工作許可人核對停電線路雙重稱號無誤。如不符或有任何疑問時,不準開始工作。
24、高壓斷路器的主要作用是什么?
1、能切斷或閉合高壓線路的空載電流。
2、能切斷或閉合高壓線路的負荷電流。
3、能切斷或閉合高壓線路的故障電流。
4、與繼電保護配合,可快速切斷故障,保證系統安全運行。
25、6-35KV缺相的主要原因有哪些?
1、線路斷線;2、高壓保險熔斷;
3、高壓開關、隔離開關、電流互感器一次接線接觸不良。
4、變壓器套管引線接觸不良或燒斷等。
26、在何種情況下可不經許可,即行斷開有關設備的電源?
答:在下列情況下,可不經許可,即行斷開有關設備電源:
(1)在發生人身觸電事故時,為了解救觸電人,可以不經許可,即行斷開有關設備的電源。
(2)設備著火。
(3)設備嚴重損壞
(4)嚴重危及設備的安全。
27、進行電容器停電工作前,應采取哪些安全措施?
答:進行電容器停電工作前,應先斷開電源,將電容器充分放電、接地后才能進行工作。
28、電容器有下列哪些情況之一者,應立即斷開電源?
(1)、電容器外殼膨脹變形、嚴重漏油。
(2)、套管破裂、發生閃絡與放電現象。
(3)、電容器內部異常聲響。
(4)、溫度異常升高。
29、在電力線路上工作,有哪些具體方式?
答:在電力線路上工作,應按下列方式進行:1)填用電力線路第一種工作票2)填用電力電纜第一種工作票。3)填用電力線路第二種工作票4)填用電力電纜第二種工作票。5)填用電力線路帶電作業票6)填用電力線路事故應急搶修單7)口頭或電話命令。
30、發生人員觸電受傷,什么情況下用心肺復蘇法應進行緊急救護?
答:要認真觀察傷員全身情況,防止傷情惡化。發現傷員意識不清、瞳孔擴大無反應、呼吸、心跳停止時,應立即在現場就地搶救,用心肺復蘇法支持呼吸循環,對腦、心重要臟器供氧。
觀眾搶答題
1、雷電時,一般不進行就地倒閘操作,是對還是錯?
答:錯誤
2、絕緣體無論在任何情況下都具有絕緣作用,是對還是錯?
答:錯誤
3、桿塔與接地線連接部分可以不清除油漆。
答:錯誤
4、在一個電氣連接部分同時有檢修和試驗時,必須填用兩張工作票。
答:錯誤
5、在帶電的電流互感器二次回路上工作時,工作中禁止將回路的保護接地點斷開。
6、凡在離地面幾米及幾米以上的地點進行的工作,都應視為高處作業。
答:2米及2米以上的都應視為高空作業。
7、每基桿塔上都應設置什么?
答:每基桿塔上都應設識別標記(色標、判別標志等)和雙重名稱。
8、線路工作時,在什么情況下可以進行間接驗電?
答:對無法進行直接驗電的設備、高壓直流輸電設備和雨雪天氣時的戶外設備,可以進行間接驗電。
9、倒閘操作過程中如果發生疑問,應該怎樣做?
答:應立即停止操作并向發令人報告。待發令人再行許可后,方可進行操作。
10、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施有哪些?
答:1)工作票制度 2)工作許可制度 3)工作監護制度4)工作間斷、轉移和終結制度
四、風險題
1、電氣設備操作后的位置檢查怎樣進行?
答:電氣設備操作后的位置檢查應以設備實際位置為準,無法看到實際位置時,可通過設備機械位置指示、電氣指示、帶電顯示裝置、儀表及各種遙測、遙信等信號的變化來判斷。判斷時,應有兩個及以上的指示,且所有指示均已同時發生對應變化,才能確認該設備已操作到位。以上檢查項目應填寫在操作票中作為檢查項。
2、用絕緣棒拉合隔離開關或經傳動機構拉合隔離開關和斷路器有哪些要求?
答:具體要求有:(1)用絕緣棒拉合隔離開關或經傳動機構拉合隔離開關和斷路器均應戴絕緣手套。(2)雨天操作室外高壓設備時,絕緣棒應有防雨罩,還應穿絕緣靴;接地網電阻不符合要求的,晴天也應穿絕緣靴。(3)雷電時,一般不進行倒閘操作,禁止在就地進行倒閘操作。
3、如何裝設和拆除接地線?
答:具體做法是:(1)裝設和拆除接地線時,必須兩人進行。當驗明設備確實無電后,應立即將檢修設備接地,并將三相短路。(2)裝設和拆除接地線均應使用絕緣棒并戴絕緣手套。(3)裝設接地線必須先接接地端,后接導體端,必須接觸牢固。(4)拆除接地線的順序與裝設接地線相反。
4、在室外構架上工作,應怎樣正確懸掛標示牌?
答:(1)在工作地點鄰近帶電部分的橫梁上,懸掛“止步,高壓危險!”的標示牌。(2)在工作人員上下鐵架或梯子上,應懸掛“從此上下!”的標示牌。(3)在鄰近其他可能誤登的帶電構架上,應懸掛“禁止攀登,高壓危險!”的標示牌。
5、調節電壓的方法有哪些?
答:(1)投入或退出電力電容器;(2)調整變壓器的分接開關位置;(3)調節發電機的無功出力;(4)改變系統運行方式,如投送變壓器改變供電電源點等等;(5)報告地調,申請上級調度給予調整;(6)必要時壓限負荷。
6、真空斷路器的巡視檢查項目有哪些?
答:(1)合、分位置指示正確,并且與當時實際運行工況相符。
(2)支持絕緣子無裂痕及放電異聲。
(3)真空滅弧無異常
(4)接地完好
(5)引線接觸部分無過熱,引線馳度適中。
7、倒閘操作中應重點防止哪些誤操作事故?
答:防止誤操作的重點:(1)誤拉、誤合斷路器或隔離開關。(2)帶負荷拉合隔離開關。(3)帶電掛地線(或帶電合接地刀閘)。(4)帶地線合閘。(5)非同期并列。(6)誤投退繼電保護和電網自動裝置。除以上6點外,防止操作人員誤入帶電間隔、誤登帶電架構,避免人身觸電,也是倒閘操作須注意的重點。
8、變電站事故處理的主要任務是什么?
答:主要任務是:(1)發生事故后應立即與值班調度員聯系,報告事故情況。(2)盡快限制事故的發展,脫離故障設備,解除對人身和設備的威脅。(3)盡一切可能的保證良好設備繼續運行,確保對用戶的連續供電。 (4)對停電的設備和中斷供電的用戶,要采取措施盡快恢復供電。
9、電能表可能出現哪些異?,F(xiàn)象?如何檢查處理?
答: 電能表在長期運行中可能出現計數器卡字、表盤空轉或不轉等異常現象。發現電能表異常應檢查電壓互感器的二次熔斷器是否熔斷,電流互感器的二次側是否開路,屬于二次回路問題的,值班人員能處理的應及時處理,屬于表計內部故障的,應報專業人員處理。
10、電流、電壓互感器二次回路中為什么必須有一點接地?
答:電流、電壓互感器二次回路一點接地屬于保護性接地,防止一、二次絕緣損壞、擊穿,以致高電壓竄到二次側,造成人身觸電及設備損壞。如果有兩點接地會弄錯極性、相位,造成電壓互感器二次線圈短路而致燒損,影響保護儀表動作;對電流互感器造成二次線圈多處短接,使二次電流不能通過保護儀表元件,造成保護拒動,儀表誤指示,威脅電力系統安全供電。所以電流、電壓互感器二次回路中只能有一點接地。
11、電力系統發生短路的主要原因有哪些?
答:1、電氣設備或載流部分的絕緣破壞。
2、大氣過電壓、操作過電壓。
3、絕緣陳舊老化和機械損傷以及設計安裝運行維護不良。
4、設備缺陷未發現和未及時消除。
5、輸電線路斷線倒桿事故、樹枝引起接地等。
6、運行人員不遵守操作和安全工作規程而造成誤操作。
7、小動物及鳥類造成接地或相間短路等。
12、斷路器越級跳閘應如何檢查處理?
答:斷路器越級跳閘后應首先檢查保護及斷路器的動作情況。如果是保護動作,斷路器拒絕跳閘造成越級,則應在拉開拒跳斷路器兩側的隔離開關后,將其它非故障線路送電。
如果是因為保護未動作造成越級,則應將各線路斷路器斷開,再逐條線路試送電,發現故障線路后,將該線路停電,拉開斷路器兩側的隔離開關,再將其它非故障線路送電。最后再查找斷路器拒絕跳閘或保護拒動的原因。
13、高壓驗電器使用注意事項有哪些?
高壓驗電器是檢測6-35KV網絡中的配電設備、架空線路及電纜等是否帶電的專用工具。使用高壓驗電器必須注意:
1、使用前應將驗電器在確有電源處測試,證明驗電器確實良好,方可使用。
2、驗電器絕緣手柄較短,使用時應特別注意手握部位不得超過隔離環。
3、使用時,應逐漸靠近被測物體,直到氖燈亮;只有氖燈不亮時,才可與被測物體直接接觸。
4、室外使用驗電器,必須在氣候條件良好的情況下。在雪、雨、霧及濕度較大的情況下,不宜使用。
14、6-35KV缺相的主要征兆有哪些?
1、斷線監視裝置發出信號。
2、三相電壓表指示不平衡,一相過低。
3、運行中的電動機聲音異常,三相電流不平衡。
4、新投運的電動機不能啟動或啟動困難。
5、廣泛的低壓用戶反映電壓過低,用電器具不能使用。
15、對線路的停、送電有哪些嚴格、具體的規定?
答:1)線路的停、送電均應按照值班調度或線路工作許可人的指令執行;2)嚴禁約時停、送電;3)停電時,必須先將該線路可能來電的所有斷路器(開關)、線路隔離開關(刀閘)、母線隔離開關(刀閘)全部拉開,手車開關必須拉至試驗或檢修位置;4)驗明確無電壓后,在線路上所有可能來電的各端裝設接地線或合上接地刀閘;5)在線路斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)操作把手上均應懸掛“禁止合閘,線路有人工作!”的標示牌;6)在顯示屏上斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)操作處應設置“禁止合閘,線路有人工作!”的標記。
觀眾搶答題
1、裝、拆接地線可不在監護監護下進行?
答:錯誤
2、線路驗電應使用相應的電壓等級、合格的接觸式驗電器。
答:對
3、線路的停、送電只能按照線路工作許可人的指令執行。禁止約時停、送電。
答:錯誤
4、專責監護人臨時離開時,應指定一名工作人員臨時監護被監護人員的工作。
答:錯誤
5、檢修工作結束以前,若需將設備試加工作電壓,全體工作人員應撤離工作地點。
答:對
6、帶電裝表接電工作時,應采取的安全措施有哪些?
答:應有防止短路和電弧灼傷的安全措施。
7、事故應急處理和拉合斷路器(開關)的單一操作可不使用什么?答:可以不使用操作票。
8、6KV和35KV設備不停電的安全距離是多少?
答:6KV設備不停電的安全距離是0.7m
35KV設備不停電的安全距離是1m
9、進入生產現場有何安全要求?
答:任何人進入生產現場,應正確佩戴安全帽。
?

網友評論 more