野王,日本xxxx片免费观看,丁香五月婷婷亚洲,六月丁香婷婷大团结

安全管理網

中級電工培訓模擬試題十二

  
評論: 更新日期:2008年10月14日

一、單選題:
1.變壓器如果運行負荷不變,冷卻系統正常,在同等條件下油溫卻高出( )℃,而且還有繼續上升的趨勢,說明變壓器內部有故障。
A:5 B:10 C:15 D:20
2.瓦特表結構屬于( )式儀表。
A:磁電 B:電磁 C:靜電 D:電動
3.三相功率表實際上是( )個瓦特表組成的。
A:1 B:2 C:3 D:2或3
4.視在功率的單位是( )。
A:瓦特 B:馬力 C:乏 D:伏安
5.現在照明日光燈功率因數的補償方法都采用( )。
A:集中補償 B:個別補償 C:并聯電容器 D:不補償
6.三相發電機一般作( )聯結。
A:三角形 B:星形 C:雙星形 D:任意
7.磁電系儀表過載能力小的主要原因是( )。
A:支圈線細 B:被測電流通過游絲 C:磁場太強 D:靈敏度高
8.磁電系儀表的阻尼裝置是( )。
A:鋁骨架 B:空氣阻尼器 C:永久磁鐵 D:電磁感應線圈
9.電子槍主要作用是( )。
A:發射電子 B:發射一束高速經過聚焦的電子束 C:發射高速離子
D:加速電子
10.在電動系儀表中,動圈又稱( )與被測電路并聯。
A:電壓線圈 B:電流線圈 C:功率線圈 D:靜圈
11.滿刻度為200伏的1.5級直流電壓表,用它來測量實際值40伏的電壓時,相對誤差為( )。
A:±7.5% B:±1.875% C:±3.75% D:±6.51%
12.電動系功率采用( )方法,改變電壓量程。
A:線圈抽頭 B:改變附加電阻 C:加二極管 D:電流大小
13.在不知線路電流的情況下,使用鉗形表測量電流時,應將量程選擇開關放在( )。
A:最大檔 B:最小檔 C:中間檔 D:任意檔
14.電氣設備新安裝后進行的試驗叫( )。
A:出廠試驗 B:例行試驗 C:產品試驗 D:交接試驗
15.對于運行中的20~35kV的變壓器油,擊穿強度不應低于( )kV/cm。
A:20 B:30 C:35 D:40
16.高壓驗電器的試驗周期為( )。
A:半年 B:一年 C:一年半 D:二年
17.變壓器的結構有心式和殼式兩類,其中心式變變壓器的主要特點是( )。
A:鐵芯包著繞組 B:繞組包著鐵芯 C:一、二次繞組在同一鐵芯柱上
D:繞組鐵芯任意排列
18.自耦變壓器的最大優點是輸出電壓( )。
A:大于原邊電壓 B:固定電壓 C:可以調節 D:降低
19.變壓器的鐵芯用( )mm厚的硅鋼片壘成,并在片間涂上絕緣漆絕緣。
A:0.5~0.6 B:0.35~0.5 C:0.2~0.35 D:1~1.5
20.對電力變壓器而言,電壓變化率約為( )。
A:4~6% B:2~3% C:6~10% D:±10%
21.變壓器若帶感性負載,從輕載到滿載,其輸出電壓將會( )。
A:升高 B:降低 C:不變 D:突升
22.在額定負載下三相異步電動機端電壓變化率不超過( )。
A:±5% B:±10% C:±8% D:±2%
23.國產JO2—42—2三相異步電動機定子為24槽則每極每相槽數為( )。
A:4 B:2 C:6 D:8
24.在負載功率為1kW,額定電流為1A的三相鼠籠式異步電動機線路中,熱繼電器應整定于( )位置。
A:2A B:3A C:5A D:10A
25.交流接觸器的鐵芯嵌有短路環,其作用是( )。
A:動作迅速 B:減少振動 C:增強吸力 D:增強電感
26.磁吹滅弧原理是利用( )將電弧聲速熄滅。
A:近陰極效應 B:狹縫沖卻 C:氣體吹動 D:空氣降溫
27.獨立避雷針與配電裝置的空間距離不應小于( )。
A:5m B:8m C:10m D:12m
28.1kV以下中性點直接接地的電力系統,一切電氣設備的金屬外殼應( )。
A:保護接地 B:工作接地 C:重復接地 D:保護接零
29.高壓架空線中,面向負荷側,從( )起導線的排列相序是L1、L2、L3。
A:左側 B:右側 C:中間 D:偏右
30.直線桿橫擔裝設在( )終端桿,分支桿及導線張力不平衡處的橫擔裝置在電源側。
A:受電側 B:拉力側 C:電源側 D:張力側
31.架空線路竣工時,應以額定電壓對線路沖擊合閘( )次。
A:5 B:3 C:2 D:1
32.架空線路由于導線跨度大,并且救災受氣候的影響,因此,應當具有足夠的機械強度,通常6kV以上的高壓鋼芯鋁線在居民區內,最小的截面是( )平方厘米。
A:35 B:25 C:16 D:10
33.音根導線(電纜)穿管時,線管內徑不小于導線外徑( )倍。
A:2.5 B:2 C:1.4~1.5 D:1
34.變壓器的( )保護是按循環電流原理設計的一種保護。
A:差動 B:欠壓 C:過載 D:過流
35.在操縱閘刀開關時,動作應當( )。
A:緩慢 B:平穩 C:迅速 D:隨便
36.嚴禁使用( )方法,切割或連接管子。
A:手據 B:焊接 C:機械切割 D:套接
37.少油斷路器的調整中,對交流電磁線圈要求合閘電壓在( )額定范圍變動時,均能正常工作。
A:85~110% B:70~105% C:60~110% D:75~120%
38.在運行中,電流互感器在接近于( )狀態下工作,這是它與變壓器的主要區別。
A:開路 B:短路 C:斷路 D:正常
39.工廠中當線路上電氣設備的工作電流大于( )時,應采用負荷均勻的三相四制供電。
A:20A B:30A C:50A D:100A
40.在10kV架空配電線路,水平排列的導線其弧垂相差不應大于( )mm。
A:100 B:80 C:50 D:300
41.熱繼電器中的雙金屬片彎曲是由于( )而引起。
A:機械強度不同 B:熱膨脹系數不同 C:溫差效應 D:彈性變型
42.當電源電壓下降到額定電壓的80%時,則三相異步電動機的轉矩下降到額定轉矩的( )。
A:80% B:40% C:60% D:50%
43.大容量高電壓變壓器在進行耐壓試驗時,測量試驗電壓應使用( )。
A:電壓表 B:球隙 C:電壓互感器和電壓表 D:高壓表
44.tgδ試驗時,一般要求周圍環境溫度不得低于( )℃。
A:+20 B:-5 C:+5 D:+10
45.電工測量儀表主要技術指標為( )。
A:準確度、靈敏度、穩定度 B:準確度、耐壓程度、抗干擾能力
46.直流電橋使用時應( )。
A:先開電源開關后開檢流計開關 B:先開檢流計開關后開電源開關
C:先開電源開關鎖住后開檢流計開關 D:先開檢流計開關鎖住,再開電源開關
47.獨立避雷針、避雷帶和100kVA的變壓器接地電阻不大于( )Ω。
A:4 B:10 C:20 D:30
48.獨立避雷針的接地體離建筑物的距離為( )米。
A:1 B:1.5 C:2 D:3
49.電氣性能試驗時對于新絕緣油來說試驗的目的是檢驗其( )。
A:品質 B:是否有水分 C:淤高碳 D:耐壓強度
50.電力變壓器的短路電壓一般規定為額定電壓的( )。
A:2~3% B:4.5~6% C:1~8% D:8~10%

二、多選題:
1.控制繼電器的結構是由( )
A:電磁系統 B:觸點系統 C:反力系統 D:滅弧裝置 E:限流裝置
2.變電站用座式絕緣子按用途可分為( )。
A:戶內式支柱瓷瓶 B:戶外式支柱瓷瓶 C:戶外式蝶型支柱瓷瓶
D:戶外式棒型支柱瓷瓶 E:串聯瓷瓶
3.負荷開關的作用有( )。
A:分斷和閉合負荷及規定的過負荷電流 B:分斷短路電流
C:分斷和閉合空載長線路電流 D:分斷和閉合空載變壓器
E:分斷和閉合電容器電流
4.多油斷路器油的作用( )。
A:耐壓 B:絕緣 C:潤滑 D:滅弧 E:隔離
5.變壓器運行性能的主要指標有( )。
A:電流變化率 B:電壓變化率 C:空載電流 D:效率 E:穩定性
6.在配電變壓器上,一般有三處接地即( )。
A:低壓側中性點工作接地 B:變壓器外殼保護接地 C:避雷器的接地
D:高壓側中性點工作接地 E:變壓器鐵芯重復接地
7.電力變壓器常采用( )繼電器保護裝置。
A:瓦斯保護 B:電流速斷保護 C:過電流保護 D:過負荷保護
E:差動保護
8.根據絕緣材料的不同,電纜可分為( )絕緣電纜。
A:云母 B:油浸紙 C:石棉 D:塑料 E:橡膠
9.高層賓館采取的供電方式通常有( )。
A:單母線分段式主接線 B:低壓樹干式 C:低壓環形接線
D:放射性接線 E:串聯式
10.國家標準對三相電力變壓器,連接組別作了規定,其中最常用有( )。
A:Y/Y0-12 B:Y/Δ-11 C:Y0/Δ-11 D:Y0/Y-12 E:Y/Y-12
11.常用的避雷器有( )。
A:片型避雷器 B:管型避雷器 C:園筒型避雷器 D:閥型避雷器
E:間隙避雷器
12.一級負荷主要是指突然停電將造成( )。
A:工作斷或不連續 B:人身傷亡 C:重大設備損壞難以修復
D:產生廢品 E:給國民經濟速寫為嚴重損失。
13.工作接地的作用有( )。
A:降低設備對地的絕緣水平 B:迅速切斷故障設備 C:降低人體的觸電電壓 D:防止高壓竄入低壓的危險 E:防止短路接地
14.變壓器的短路試驗的目的是測( )。
A:渦流 B:短路損耗 C:短路電壓 D:電流 E:負載
15.電力電纜試驗項目有( )。
A:測量絕緣電阻 B:直流耐壓 C:泄漏電流測量 D:檢查電纜線路相位 E:電纜阻抗測定

三、判斷題:
1.過流保護的動作電流按躲過最大負荷電流以來整定的。 ( )
2.等效電源定理只能用于線性變換。 ( )
3.運行中的電容器本身溫度是因為電容器消耗無功功率造成的。 ( )
4.避雷器能限制過壓,保護電氣設備的絕緣,免受操作過電壓的危害。 ( )
5.晶閘管控制角越小輸出電壓則越高。 ( )
6.為了使電力系統以及電氣設備可靠的運行,將系統中的某一點直接或間接接地稱保護接地。 ( )
7.線性電路中的功率可以應用疊加原理來計算。 ( )
8.測量分流器的電阻應使用單臂電橋,測量阻值為200Ω的標準電阻應使用雙臂電橋。( )
9.直流電位差計除了測量電壓之外還可以測量電阻、電功率和電能。 ( )
10.雙回路電源的核相桿進行核相,用PT核,用電容核相。 ( )
11.測量晶閘管輸出電壓時,電動系儀表比整流系儀表的示值更接近實際值。 ( )
12.晶閘管觸發電路的脈沖前沿要陡,前沿上升時間不超過10μs。 ( )
13.鐵塔駔立后各相鄰節點間主材彎曲不得超過1/750。 ( )
14.在環境溫度低于0℃時,不允許敷設塑料絕緣導線。 ( )
15.一般多油斷路器涂紅色漆,少油斷路器涂灰色漆。 ( )
16.新安裝和大修后的設備進行的試驗是預防性試驗。 ( )
17.在處理事故過程中可以不填寫倒閘操作票。 ( )
18.電源的外特尾表示電源電勢與輸出電流的關系。 ( )
19.中間抽頭式全波整流與半波整流比較,不僅是為了提高輸出電壓,同時也提高了變壓器的利用率。 ( )
20.常用的交流電能表就是一種感應系儀表。 ( )
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們