野王,日本xxxx片免费观看,丁香五月婷婷亚洲,六月丁香婷婷大团结

安全管理網

電力安全工作規程考試題

  
評論: 更新日期:2011年12月03日
《電力安全工作規程》考試題
判斷題:
1.????在電力線路上工作,可以使用口頭或電話命令。(√)
2.????塔腳檢查時,在不影響鐵塔穩定的情況下,可以在兩個塔腳同時挖坑。(×)
3.????10kV及以下電壓等級的電力線路和電氣設備上不得進行等電位作業。(√)
4.????在110kV帶電線路桿塔上工作與帶電導線的最小安全距離為1.0m。(×)
5.????填用電力線路第二種工作票時,不需要履行工作許可手續。(√)
6.????在線路停電時進行工作,工作負責人在班組成員確無觸電等危險的條件下,可以參加工作班工作。(√)
7.????已終結的工作票、事故應急搶修單、工作任務單應保存3個月。(×)
8.????電力線路掛、拆接地線可單人進行。(×???)
9.????對于無接地引下線的桿塔,可采用臨時接地體。接地體在地面下深度不得小于0.6m。
10.???個人保安線應使用有透明護套的多股軟銅線,截面積不得小于25mm2,且應帶有絕緣手柄或絕緣部件。( ×??)
11.????在35kV同桿塔架設的多回線路中,部分線路停電檢修,應在工作人員對帶電導線最小距離不小于1.0m時,才能進行。(√)
12.??? 同桿塔架設的10kV及以下線路帶電情況下,可以進行另一回線路的登桿停電檢修工作。(×???)
13.????遇有5級以上的大風時,嚴禁在同桿塔多回線路中進行部分線路停電檢修工作。(√)
14.????登桿塔和在桿塔上工作時,每基桿塔都應設專人監護。(√)
15.????在絕緣架空地線上作業時,應用接地線或個人保安線將其可靠接地或采用等電位方式進行。(√)
16.?????高處作業時,安全帶應低掛高用,系安全帶后應檢查扣環是否扣牢。(×)
17.?????絕緣隔板和絕緣罩只允許在35kV及以下電壓的電氣設備上使用,并應有足夠的絕緣和機械強度。(√)
18.?????在氣溫低于零下10℃時,不宜進行高處作業。(√)
19.?????接戶、進戶裝置上的低壓帶電工作和單一電源低壓分支線的停電工作可以采用口頭或電話命令方式進行。(√)
20.?????一張停電工作票下設多個小組工作,每個小組應指定工作負責人(監護人),并使用工作任務單。(√)
21.?????單人操作、檢修人員在倒閘操作過程中,若遇特殊情況,經值班調度員或站長批準,可以使用解鎖工具(鑰匙)。(×??)
22.??????雷電時,不得進行倒閘操作。(×)
23.??????斷路器(開關)遮斷容量不夠時,重合閘裝置應停用。(√)
24.??????在一個電氣連接部分同時有檢修和試驗時,可填用一張工作票,但在試驗前應得到運行值班人的許可。( ×???)
25.????在電氣設備上的工作,應填用工作票或事故應急搶修單。(√)
26.????傳真的工作票可以作為正式工作票進行許可。( ×???)
27.????工作人員工作中正?;顒?dòng)范圍與10 kV帶電設備的安全距離為0.35 m。(√)
28.????裝有SF6設備的配電裝置室和SF6氣體實驗室,應裝設強力通風裝置,風口應設置在室內上部,排風口不應朝向居民住宅或行人。(×)
29.?????主控制室與SF6配電裝置室問要采取氣密性隔離措施。(√)
30.?????電纜溝槽開挖深度達到2m及以上時,應采取措施防止土層塌方。(×)
31.?????鋸電纜以前,應與電纜走向圖圖紙核對相符,并使用專用儀器(如感應法)確切證實電纜無電后,用帶絕緣柄的鐵釬釘入電纜芯后,方可工作。(×)
32.?????在全部停電時,專責監護人可以參加工作班工作。(×???)
33.?????需要變更工作班成員時,須經工作簽發人同意。(×)
34.?????檢修人員可以進行220kV及以下的電氣設備由熱備用至檢修或檢修至熱備用的監護操作。(√)
35.??????所有CT和PT的二次繞組應有一點或多點永久性的、可靠的保護接地。(× )
36.??????經變電站站長同意,可以短時間退出防誤閉鎖裝置。(√)
37.??????根據工作需要,第一、二種工作票可以多次延期。(×)
38.??????絕緣靴的工頻耐壓試驗周期是6個月(√)
39.??????電纜懸吊時應每1~1.5m吊一道。(√)
40.??????高處作業時,安全帶可以系掛在隔離開關、互感器等設備的支柱瓷瓶上,系安全帶后應檢查扣環是否扣牢。(×)
選擇題:
1.????進行地電位帶電作業時,人身與10、35、110kV帶電體間的安全距離不得小于(a)m。
A、0.4、0.6、1.0???B、0.4、0.6、1.5??C、0.35、0.6、1.5
2.????砍剪靠近110kV帶電線路的樹木時,人員、樹木、繩索應與導線保持的安全距離為(C)m。
A、1.0??B、2.5???C、3.0
3.????在10kV及以下的帶電桿塔上進行工作,工作人員距最下層帶電導線垂直距離不得小于(A)m。
A、0.7??B、0.4???C、0.35
4.????帶電作業應在良好天氣下進行。如遇雷電(聽見雷聲、看見閃電)、雪雹、雨霧不得進行帶電作業。風力大于(c)級時,一般不宜進行帶電作業。
A、4????B、5???C、6
5.????帶電作業工作負責人在帶電作業工作開始前,應與A聯系。
A、值班調度員??B、工區值班員???C、工區領導
6.????10、35、110、220kV絕緣承力工具和絕緣繩索的有效絕緣長度不得小于(A)m。
A、0.4、0.6、1.0、1.8???B、0.35、0.6、1.0 、1.5
C、0.4、0.6、1.5、3.0
7.????用于10kV電壓等級時,絕緣隔板的厚度不應小于(A)mm。
A、3??B、4??C、5
8.?????電容型驗電器起動電壓試驗的試驗周期為(C)
A、1月???B、1季度???C、1年
9.????安全帶靜負荷試驗的試驗周期為:(C)
A、1月???B、1季度???C、1年
10.???? 35kV配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業區時,若導電部分對地高度分別小于(B)m,該裸露部分兩側和底部須裝設護網。
A、2.6 、2.8??????B、2.7、2.9????C、2.8、3.0
11.????戶外35KV、110kV高壓配電裝置場所的行車通道上,車輛(包括裝載物)外廓至無遮欄帶電部分之間的安全距離分別為(A)m。
A、1.15、1.65(1.75)?????B、0.7、1.5??????C、0.6、1.5
12.????如因工作需要變更工作負責人,(C)將變動情況記錄在工作票。
A、工作負責人??B、工作票簽發人??C、工作許可人
13.????當SF6氣體鋼瓶內壓力降至(A)個大氣壓時,應停止引出氣體。
A、1??B、2??C、3
14.????使用鉗形電流表測

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們