《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:持線路工作票進入變電站進行架空線路、電纜等工作,應得到(?? )許可后方可開始工作。安全規程變電題庫單選1變電站工作簽發人;變電站工作許可人;線路工作簽發人;調度值班員
B
任何人在發現直接危及(?? )安全的緊急情況時,有權停止作業或者在采取可能的緊急措施后撤離作業場所,并立即報告。安全規程變電題庫多選1人身電網設備交通
ABC
電氣設備操作后的位置檢查應以設備各相實際位置為準,無法看到實際位置時,可通過(?? )的變化來判斷,判斷時,應有兩個及以上的指示,且所有指示均已同時發生對應變化,才能確認該設備已操作到位。安全規程變電題庫多選1設備機械位置指示電氣指示帶電顯示裝置儀表及各種遙測、遙信等信號
ABCD
間接驗電時根據哪些項目進行檢查、判斷?(?? )安全規程變電題庫多選1刀閘的機械指示位置電氣指示、儀表及帶電顯示裝置指示的變化至少應有兩個及以上指示已同時發生對應變化若進行遙控操作,應同時檢查刀閘的狀態指示、遙測、遙信信號及帶電顯示裝置的指示
ABCD
觸電急救,當采用胸外心臟按壓法進行急救時,傷員應仰臥于(?? )上面。安全規程變電題庫單選1彈簧床硬板床或地軟擔架。

B
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:35kV及以下設備不停電時的安全距離分別為:(?? )安全規程變電題庫單選11.0m;1.0m;0.5m;0.35m;
B
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:工作間斷時,工作班成員應從工作現場撤出,所有安全措施保持不變。隔日復工時,應得到(?? )的許可,且工作負責人應重新檢查安全措施。工作人員應在工作負責人或專責監護人的帶領下進人工作地點。安全規程變電題庫單選1工作負責人;工作許可人;工作票簽發人;值班負責人
B
操作票應(?? )。安全規程變電題庫多選1票面清楚整潔不得任意涂改填寫設備的雙重名稱必須計算機打印
ABC
檢修工作結束后還要做哪些事情,工作票方告終結?(?? )安全規程變電題庫多選1拆除臨時遮攔,恢復常設遮攔檢修質量良好,無遺留缺陷將臨時標示牌更換為常設標示牌未拉開的接地刀閘和未拆除的接地線已向調度匯報
ACD
為避免可能產生的感應電壓傷人而加裝接地線或工作人員使用個人保安線,應該(?? )安全規程變電題庫多選1加裝的接地線應登錄在值班記錄簿上個人保安接地線由工作人員自裝自拆加裝的接地線應登錄在工作票上,個人保安接地線應登錄在工作票上
BC
待用間隔是指(?? ):安全規程變電題庫多選1設備損壞等待修理的間隔引線已接上母線的備用間隔母線連接排已接上母線的備用間隔正在擴建施工的間隔
BC
電氣設備停電后(包括事故停電),在未拉開有關刀閘或做好安全措施前,不得(?? )。安全規程變電題庫多選1進入現場觸及設備進入遮攔驗電掛地線
BC
操作設備應具有明顯的標志,包括(?? )切換位置的指示及設備相色等。安全規程變電題庫多選1命名分合指示制造廠家旋轉方向投產時間ABDF
工作票許可手續完成后,工作負責人和工作人員還要做些什么事情,才可以開始工作?(?? )安全規程變電題庫多選1工作人員排隊報數工作負責人交待工作內容、人員分工工作負責人交待帶電部位和現場安全措施工作負責人告知危險點工作人員履行確認手續BCDE
有下列哪種情況時,必須加裝工作接地線或使用個人保安線?(?? )安全規程變電題庫多選1因設備平行布置導致檢修設備可能產生感應電壓時工作人員的工作地點不能直接看到接地線時因檢修設備鄰近帶電設備導致檢修設備可能產生感應電壓時站內工作地點與所裝接地線的距離大于10m時
AC
觸電急救進行胸外按壓,按壓深度通常成人傷員為(?? )cm。安全規程變電題庫單選14~53.02。

A
《《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:在電氣設備上工作,保證安全的技術措施由運行人員或(?? )執行。安全規程變電題庫單選1值班負責人;站部領導;有操作資格的人員;新員工
C
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:(?? ),填用電氣第一種工作票。安全規程變電題庫單選1高壓設備上工作不需要部分停電者。高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作,不需要將高壓設備停電或做安全措施者;。需要高壓設備全部停電、部分停電或做安全措施的工作。高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作。
C
-旦初步確定傷員意識喪失,應立即招呼(?? )人前來協助搶救。安全規程變電題庫單選1專業人員上級領導周圍的。

C
若需變更或增設工作票上的安全措施,應符合下列哪些要求?(?? )安全規程變電題庫多選1由工作負責人征得工作班成員同意在原工作票上增填安全措施填用新的工作票重新履行工作許可手續
CD
創傷急救原則上是:(?? )安全規程變電題庫單選1先固定,后搬運,再搶救先搬運,后固定,再搶救先搶救,后搬運,再固定先搶救,后固定,再搬運
D
設備停電檢修,在可能來電側的開關、刀閘上,必須執行哪些措施,確保不會誤送電?(?? )安全規程變電題庫多選1斷開控制電源斷開合閘電源斷開保護出口壓板鎖住刀閘操作把手
ABD
各類作業人員有權拒絕(?? )。安全規程變電題庫多選1強令冒險作業違章指揮加班工作帶電工作
AB
雷雨天氣,需要巡視室外高壓設備時,應(?? ),并不準靠近避雷器和避雷針。安全規程變電題庫多選1穿絕緣靴不準靠近避雷器不準靠近避雷針

ABC
部分停電的工作,系指:(?? )安全規程變電題庫多選1高壓設備部分停電室內設備已停電,但電纜引入線仍帶電室內設備雖全部停電,而通至鄰接高壓室的門并未閉鎖。許可在帶電設備外殼上進行的工作
ABC
觸電急救,在醫務人員(?? )前,不應放棄現場搶救,更不能只根據沒有呼吸或脈搏的表現,擅自判定傷員死亡,放棄搶救。安全規程變電題庫單選1未到來之前未接替救治作出死亡診斷。

B
在幾個電氣連接部分上工作,同時符合下列哪些條件,可以使用一張第二種工作票?(?? )安全規程變電題庫多選1依次進行的工作不停電的工作同一類型的工作工作人員只有兩人
ABC
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:安全組織措施作為保證安全的制度措施之一,包括工作票、工作的許可、監護、間斷、轉移和終結等。工作票簽發人、工作負責人(監護人)、工作許可人、(?? )監護人和工作班成員在整個作業流程中應履行各自的安全職責。安全規程變電題庫單選1專業;專責;先專工;專職
B
挖掘出的電纜或接頭盒,如下面需要(?? )時,應采取懸吊保護措施。安全規程變電題庫單選1拆除固定挖空移動。
C
在高壓設備上工作,應至少由兩人進行,并完成保證安全的(?? )。安全規程變電題庫多選1組織措施技術措施避險措施防誤操作措施
AB
因工作需要移動或拆除部分或全部接地線時,必須遵守哪些規定?(?? )安全規程變電題庫多選1禁止工作人員擅自移動或拆除接地線應征得工作票簽發人許可根據調度員指令裝設的接地線,應征得調度員的許可工作完畢后立即恢復應征得運行人員的許可ACDE
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:非連續進行的事故修復工作應使用(?? )。安全規程變電題庫單選1工作票;事故檢修單;電氣帶電作業工作票;操作票
A
變更工作負責人或增加工作任務,如工作票簽發人無法當面辦理,應通過電話聯系,并在(?? )上注明。安全規程變電題庫多選1工作票工作票登記簿值班記錄簿

AB
工作票的填寫應正確、清楚,如有個別錯、漏字需要修改,應(?? )。安全規程變電題庫多選1更換新票重寫使用規范的符號字跡清楚在修改處蓋章或簽名
BC
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:人員工作中與35kV、110kV、設備帶電部分的安全距離分別為(?? )安全規程變電題庫單選10.60m、1.20m0.50m、1.50m0.60m、1.50m0.70m、1.50m
C
在進行高處作業時,工作地點(?? )應有圍欄或裝設其他保護裝置,防止落物傷人。安全規程變電題庫單選1周圍附近下面旁邊。
C
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:工作票由設備運行維護單位簽發或由經設備運行維護單位審核合格并批準的其他單位簽發。承發包工程中,工作票可實行(?? )簽發形式。安全規程變電題庫單選1第三方;單方;雙方;承包商
C
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:隔離開關是指在分位置時,觸頭間有符合規定要求的絕緣距離和明顯的斷開標志在合位置時,能承載正常回路條件下的電流及在規定時間內(?? )的開關設備。安全規程變電題庫單選1異常條件(例如短路)下的電流;天氣惡劣條件下的電流;異常條件(例如短路)下的電壓;負荷電流
A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:(?? )指能關合、承載、開斷運行回路正常電流,也能在規定時間內關合、承載及開斷規定的過載電流(包括短路電流)的開關設備,也稱開關。安全規程變電題庫單選1變電站;斷路器;隔離開關;熔斷器
B
工作期間,(?? )應始終在工作現場,對工作班人員的安全認真監護。安全規程變電題庫多選1工作票簽發人工作負責人工作許可人專責監護人
BD
電動工具應做到“(?? )”。安全規程變電題庫單選1一機一保護一機一閘一機一閘一保護

C
在室外構架上工作,則應在工作地點鄰近帶電部分的橫梁上,懸掛(?? )的標示牌。安全規程變電題庫單選1“止步,高壓危險!”“從此上下!”“在此工作!”。

A
運行人員在高壓回路上使用鉗形電流表的測量工作,應由兩人進行。非運行人員測量時,應填用變電站(?? )。安全規程變電題庫單選1第一種工作票第二種工作票帶電作業工作票。

B
在高壓設備上工作,應至少由(?? )人進行,并完成保證安全的組織措施和技術措施。安全規程變電題庫單選1一。
B
起吊重物前應由工作負責人檢查懸吊情況及所吊物件的(?? )情況,認為可靠后方準試行起吊。安全規程變電題庫單選1位置方向捆綁擺放。
C
在原工作票的停電及安全措施范圍內增加工作任務時,應由工作負責人征得(?? )和工作許可人同意,并在工作票上增填工作項目。安全規程變電題庫單選1當值調度領導工作票簽發人。

C
如果線路上有人工作,應在(?? )懸掛“禁止合閘,線路有人工作!”的標示牌。安全規程變電題庫單選1線路隔離開關操作把手上線路斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)操作把手上線路斷路器上。

B
在一經(?? )即可送電到工作地點的斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作把手上,均應懸掛“禁止合閘,有人工作!”的標示牌。安全規程變電題庫單選1跳閘分閘合閘。

C
工作地點中,lOkV設備帶電部分與工作人員在進行工作中正?;顒臃秶木嚯x小于(?? )m時,設備應停電。安全規程變電題庫單選10.71.00.351.5
C
移動電纜接頭一般應停電進行。如必須帶電移動,應先調查該電纜的歷史記錄,再由有經驗的施工人員,在(?? )統一指揮下,平正移動。安全規程變電題庫單選1工作負責人班長專人

C
低壓回路停電的安全措施:將檢修設備的各方面電源斷開取下熔斷器,在開關或刀閘操作把手上掛(?? )的標示牌。安全規程變電題庫單選1“禁止合閘”“禁止合閘,有人工作”“禁止合閘,線路有人工作”。

B
在測量高壓電纜各相電流時,電纜頭線間距離應在(?? )mm以上,且絕緣良好,測量方便者,方可進行。安全規程變電題庫單選1200;300;400。

B
遇有(?? )級以上的大風時,禁止露天進行起重工作。安全規程變電題庫單選18.06.05.07。
B
專責監護人履行安全責任時應明確(?? )和監護范圍。安全規程變電題庫單選1工作許可人被監護人員工作作負責人工作班成員。
B
降壓變電站全部停電時,應將各個可能來電側的部分接地短路,其余部分不必每段都裝設接地線或(?? )。安全規程變電題庫單選1合上隔離開關合上斷路器:合上接地刀閘(裝置)。

C
所有升降口、大小孔洞、樓梯和平臺,應裝設不低于高(?? )的欄桿和不低于100mm高的護板。如在檢修期間需將欄桿拆除時,應裝設臨時遮欄,并在檢修結束時將欄桿立即裝回。安全規程變電題庫單選11050mm1200mm1100mm

A
高壓試驗加壓前應認真檢查試驗接線,使用規范的短路線,表計倍率、量程、調壓器零位及儀表的開始狀態均正確無誤,經確認后,通知(?? )離開被試設備,并取得試驗負責人許可,方可加壓。安全規程變電題庫單選1無關人員檢修人員所有人員。

C
汽車起重機行駛時,應將臂桿放在(?? )上,吊鉤掛在掛鉤上并將鋼絲繩收緊。禁止上車操作室坐人。安全規程變電題庫單選1車頂車前支架側面。
C
起重物品應綁牢,吊鉤要掛在物品的(?? )線上。安全規程變電題庫單選1重心中心合理位置中心部位。
A
檢驗繼電保護、安全自動裝置、自動化監控系統和儀表的工作人員,不準對運行中的設備、信號系統、保護壓板進行操作,但在取得(?? )許可并在檢修工作盤兩側開關把手上采取防誤操作措施后,可拉合檢修斷路器(開關)。安全規程變電題庫單選1調度值班員工作負責人工作票簽發人運行人員。
D
臨時遮欄應由上、下兩道橫桿及欄桿柱組成。上桿離地高度為1050~1200mm,下桿離地高度為500~600mm,并在欄桿下邊設置(?? )的高度不低于180mm的擋腳板。原有高度1000mm的欄桿可不作改動。安全規程變電題庫單選1嚴密固定簡易安裝方便拆卸

A
使用鉗形電流表時,應注意鉗形電流表的(?? )。安全規程變電題庫單選1電流測量方向外觀調零設置電壓等級。
D
高處作業區周圍的孔洞、溝道等應設蓋板、安全網或圍欄并有(?? )措施。安全規程變電題庫單選1夜間警示聲光警示其他防護固定其位置的。
D
雨雪天氣時不得進行室外(?? )。安全規程變電題庫單選1驗電直接驗電間接驗電。

B
許可工作時,工作許可人應和工作負責人在工作票上分別(?? )。安全規程變電題庫單選1注明注意事項確認、簽名簽名補充安全措施。
B
(?? )是在電氣設備上工作保證安全的組織措施之一。安全規程變電題庫單選1工作監護制度停電申請交接班制度。

A
llOkV設備不停電時的安全距離不小于(?? )m。安全規程變電題庫單選10.73.01.01.5
D
對難以做到與電源完全斷開的檢修設備,(?? )拆除設備與電源之間的電氣連接。安全規程變電題庫單選1必須不可禁止可以。
D
在沒有腳手架或者在沒有欄桿的腳手架上工作,高度超過(?? )m時,應使用安全帶,或采取其他可靠的安全措施。安全規程變電題庫單選11.0;1.5;2.0;2.5
B
供電單位或施工單位到用戶變電站內施工時,工作票應由(?? )簽發工作票的供電單位、施工單位或用戶單位簽發。安全規程變電題庫單選1指定愿意有權。

C
工作票制度規定,工作負責人允許變更(?? )次。原、現工作負責人應對工作任務和安全措施進行交接。安全規程變電題庫單選1-三。

A
工作負責人(監護人)應是具有相關工作經驗,熟悉設備情況和《電力安全工作規程》,經(?? )書面批準的人員。安全規程變電題庫單選1本單位調度部門工區(所、公司)生產領導本單位安全監督部門。

B
35kV設備不停電時的安全距離不小于(?? )m。安全規程變電題庫單選10.73.01.01.5
C
高壓電力電纜需停電的工作,應填用(?? )工作票。安全規程變電題庫單選1第一種第二種帶電作業。

A
流動式起重機作業時,起重機臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及吊物等與帶電體的安全距離,電壓在l—lOkV最小安全距離為(?? )m。安全規程變電題庫單選13.0;5.0;1.5;4.0。
A
成套接地線應用有透明護套的(?? )組成。安全規程變電題庫單選1多股銅線多股鋁線多股軟銅線多股鋁銅線。
C
電纜施工完成后應將穿越過的(?? )進行封堵,以達到防水或防火的要求。安全規程變電題庫單選1孔洞電纜溝人孔

A
進入電纜井、電纜隧道前,應先用吹風機排除濁氣,再用(?? )檢查井內或隧道內的易燃易爆及有毒氣體的含量是否超標,并作好記錄。安全規程變電題庫單選1氣體檢測儀儀表小動物

A
電纜溝槽開挖時,應將路面鋪設材料和泥土(?? ),堆置處和溝槽應保持通道供施工人員正常行走。安全規程變電題庫單選1靠墻堆置混合堆置分別堆置用圍欄圍起
C
在室外高壓設備上工作,應在工作地點四周裝設圍欄,四周圍欄上懸掛適當數量的(?? )標示牌,標示牌應朝向圍欄里面。安全規程變電題庫單選1“從此進出!”“在此工作!”“止步,高壓危險!”。

C
電纜頭懸吊時不得使接頭盒受到(?? )。安全規程變電題庫單選1壓力拉力扭力

B
變更結線或試驗結束時,應首先斷開試驗電源、(?? ),并將試驗的高壓部分放電、短路接地。安全規程變電題庫單選1放電充電充、放電倒電
A
電氣工具和用具使用時應按有關規定接好剩余電流動作保護器(漏電保護器)和(?? )。安全規程變電題庫單選1電源線接地線試驗設備

B
凡參加高處作業的人員,應(?? )進行一次體檢。安全規程變電題庫單選1每兩年每半年每年每季。
C
試驗結束時,試驗人員應拆除自裝的接地短路線,并對被試設備進行檢查,恢復試驗前的狀態,經(?? )復查后,進行現場清理。安全規程變電題庫單選1工作許可人監護人試驗負責人

C
高壓直流試驗時,每告一段落或試驗結束時,應將設備對地放電(?? )并短路接地。安全規程變電題庫單選1一次二次數次。

C
電焊機的外殼必須可靠接地,接地電阻不得大于(?? )。安全規程變電題庫單選1

B
裝、拆接地線時,人體不得碰觸接地線或未接地的導線,以防止(?? )。安全規程變電題庫單選1靜電感應電觸電突然來電。
C
工作票有破損不能繼續使用時,應(?? )工作票。安全規程變電題庫單選1終結收回補填新的。

C
(?? )是在電氣設備上工作保證安全的組織措施之一。安全規程變電題庫單選1交接班制度工作票制度操作票制度。

B
填用電力電纜第一種工作票的工作應經(?? )的許可。安全規程變電題庫單選1工作負責人運行值班員調度

C
工作場所的照明,應該保證(?? )。安全規程變電題庫單選1完好無缺足夠的亮度安全可靠

B
在停電的低壓裝置上工作時,應采用有效措施遮蔽(?? )部分,若無法采取遮蔽措施時,則將影響作業的有電設備停電。安全規程變電題庫單選1導體端有電金屬。

B
停電更換熔斷器后,恢復操作時,應戴(?? )。安全規程變電題庫單選1手套護目眼鏡手套和護目眼鏡。手套和穿
C
裝、拆(?? ),應做好記錄,交接班時應交待清楚。安全規程變電題庫單選1接地線接地刀閘斷路器。

A
檢修部分若分為幾個在(?? )上不相連接的部分,則各段應分別驗電接地短路。安全規程變電題庫單選1線路帶電設備停電設備電氣。
D
用攜帶型火爐或噴燈時,火焰與帶電部分的距離:電壓在10kV以上者,不得小于(?? )。安全規程變電題庫單選11.5m2.5m3m

C
在帶電的(?? )二次回路上工作時,嚴格防止短路或接地。安全規程變電題庫單選1電壓互感器電流互感器電流互感器和電壓互感器。

A
試驗裝置的電源開關,應使用明顯斷開的雙極刀閘。為了防止誤合刀閘,可在(?? )上加絕緣罩。安全規程變電題庫單選1手柄上開關上刀閘刀刃或刀座。
D
在電氣設備上工作保證安全的技術措施之一是,當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備接地并(?? )。安全規程變電題庫單選1懸掛標示牌許可工作三相短路。

C
-切重大物件的起重、搬運工作應由有經驗的專人負責,作業前應向參加工作的全體人員進行(?? ),使全體人員均熟悉起重搬運方案和安全措施。安全規程變電題庫單選1安全交底培訓危險點告知技術交底。
D
安全帶的掛鉤或繩子應掛在(?? )的構件上,或專為掛安全帶用的鋼絲繩上,并應采用高掛低用的方式。安全規程變電題庫單選1固定結實牢固移動不動。
B
試驗裝置的低壓回路中應有兩個(?? )電源開關,并加裝過載自動跳閘裝置。安全規程變電題庫單選1串聯并聯串聯或并聯。

A
所有工作人員(包括工作負責人)不許(?? )進入、滯留在高壓室內和室外高壓設備區內。安全規程變電題庫單選1多人單獨隨意。

B
使用攜帶型儀器在高壓回路上進行工作,至少由(?? )人進行。安全規程變電題庫單選12.03.04。

A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:裝設接地線時,人體(?? )碰觸未接地的導線。安全規程變電題庫單選1可以;不應;允許;視情況可
B
特殊的重要電氣試驗,應有詳細的安全措施,并經(?? )批準。安全規程變電題庫單選1技術員站長專責工程師單位分管生產的領導(總工程師)。
D
對由于設備原因,(?? )與檢修設備之間連有斷路器(開關),在接地刀閘和斷路器(開關)合上后,在斷路器(開關)操作把手上,應懸掛“禁止分閘!”的標示牌。安全規程變電題庫單選1接地線接地刀閘隔離開關。

B
在繼電保護裝置、安全自動裝置及自動化監控系統屏間的通道上搬運試驗設備時,要與(?? )保持一定距離。安全規程變電題庫單選1檢修設備運行設備通道。

B
使用鉗形電流表觀測表計時,要特別注意保持(?? )與帶電部分的安全距離。安全規程變電題庫單選1頭部。

C
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:成套接地線應由有(?? )的多股軟銅線和專用線夾組成,接地線截面積不應小于25mm2,并應滿足裝設地點短路電流的要求。安全規程變電題庫單選1保護膜;透明護套;保護外殼;外殼
B
在帶電設備區域內使用汽車吊、斗臂車時,車身應使用不小于(?? )mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應設圍欄,并設置適當的警示標識牌。安全規程變電題庫單選116.08.012.010。
A
在繼電保護裝置屏(柜)上或附近進行打眼等振動較大的工作時,應采取防止運行中設備誤動作的措施,必要時向調度申請,經(?? )同意,將保護暫時停用。安全規程變電題庫單選1調度部門負責人總工程師值班調度員或運行值班負責人。

C
工作負責人、(?? )應始終在工作現場,對工作班人員的安全認真監護,及時糾正不安全的行為。安全規程變電題庫單選1工作票簽發人專責監護人工作許可人。

B
所有電氣設備的(?? )均應有良好的接地裝置。使用中不準將接地裝置拆除或對其進行任何工作。安全規程變電題庫單選1金屬外殼裸露部分絕緣部分

A
短路電流互感器二次繞組,應使用(?? ),禁止用導線纏繞。安全規程變電題庫單選1短路片短路線短路片或短路線。

C
高壓試驗工作不得少于(?? )人。安全規程變電題庫單選12.03.04。

A
高壓試驗應填用變電站(?? )工作票。安全規程變電題庫單選1第一種第二種帶電作業工作票。

A
在顯示屏上進行操作的斷路器(開關)和(?? )的操作處均應相應設置“禁止合閘,有人工作!”或“禁止合閘,線路有人工作!”以及“禁止分閘!”的標記。安全規程變電題庫單選1接地刀閘母線閘刀隔離開關(刀閘)。

C
試驗裝置的低壓回路中應有兩個串聯電源開關,并加裝(?? )。安全規程變電題庫單選1延時自動跳閘裝置過載自動跳閘裝置絕緣罩。

B
運行人員在高壓回路上使用鉗形電流表的測量工作,應由(?? )人進行。安全規程變電題庫單選11.02.03。

B
電氣設備發生故障被迫緊急停止運行,需短時間內恢復的搶修和排除故障的工作,應(?? )。安全規程變電題庫單選1使用一種工作票使用二種工作票執行口頭或電話命令使用事故應急搶修單。
D
工作票制度規定,需要變更工作班成員時,應經(?? )同意。安全規程變電題庫單選1工作許可人工作負責人變電站值班員工作票簽發人。
B
在工作間斷期間,若有緊急需要,運行人員可在工作票未交回的情況下合閘送電,但應先通知工作負責人,在得到(?? )的答復后方可執行。安全規程變電題庫單選1設備無異常已下令停止工作工作班全體人員已經離開工作地點、可以送電。

C
工作人員撤離電纜井或隧道后,應立即(?? )安全規程變電題庫單選1加裝紅燈留人看守將井蓋蓋好

C
安全帶的掛鉤或繩子應掛在結實牢固的構件上,或專為掛安全帶用的鋼絲繩上,應采用(?? )的方式。安全規程變電題庫單選1高掛低用低掛高用平掛使用

A
遇有電氣設備著火時,應立即將有關設備的(?? ),然后進行救火。安全規程變電題庫單選1保護停用電源切斷開關斷開

B
使用鉗型電流表測量,(?? )時,要特別注意保持頭部與帶電部分的安全距離。安全規程變電題庫單選1夾住導體觀測表計離開導體

B
連接電流回路的導線截面,應適合所測電流數值。連接電壓回路的導線截面不得小于(?? )mm2。安全規程變電題庫單選11.5Sun Dec 31 02:00:00 CST 18994。

A
工作監護制度規定,工作負責人在(?? )時,可以參加工作班工作。安全規程變電題庫單選1一經操作即可停電鄰近設備已停電全部停電部分停電。
C
禁止把氧氣瓶及(?? )放在一起運送,也不準與易燃物品或裝有可燃氣體的容器一起運送。安全規程變電題庫單選1SF6氣瓶乙炔瓶氮氣瓶

B
電壓等級llOkV及以下時,工作人員在進行工作中正常活動范圍與設備帶電部分的安全距離為(?? )m。安全規程變電題庫單選10.60;1.00;1.50;1.65。
C
在電流互感器與短路端子之間導線上進行任何工作,應有嚴格的安全措施,并填用(?? )。必要時申請停用有關保護裝置、安全自動裝置或自動化監控系統。安全規程變電題庫單選1二次工作安全措施票變電站(發電廠)第一種工作票變電站(發電廠)第二種工作票。

A
工作票的使用規定:一張工作票內所列的工作,若至預定時間,一部分工作尚未完成,需繼續工作者,在送電前,應按照(?? )情況,辦理新的工作票。安全規程變電題庫單選1原工作票送電后現場設備帶電當前現場設備帶電。

B
當系統有一相接地時,(?? )使用鉗形電流表測量高壓電纜各相電流。安全規程變電題庫單選1應由有經驗的人員嚴禁應加強監護才可以

B
工作許可人在完成施工現場的安全措施后,應會同(?? )到現場再次檢查所做的安全措施,對具體的設備指明實際的隔離措施,證明檢修設備確無電壓。安全規程變電題庫單選1工作班成員專責監護人工作票簽發人工作負責人。
D
低壓回路停電的安全措施:將檢修設備的(?? )斷開取下熔斷器,在開關或刀閘操作把手上掛“禁止合閘,有人工作!”的標示牌。安全規程變電題庫單選1各方面電源上級電源主電源。

A
所有電流互感器和電壓互感器的二次繞組應有(?? )永久性的、可靠的保護接地。安全規程變電題庫單選1一點且僅有一點兩點且僅有兩點兩點以上。

A
在鄰近其他可能誤登的帶電架構上,應懸掛(?? )的標示牌。安全規程變電題庫單選1“止步,高壓危險!”:“禁止攀登,高壓危險!”“從此上下!”。

B
變電站(生產廠房)內外工作場所的井、坑、孔、洞或溝道,應覆以(?? )與而堅固的蓋板。在檢修工作中如需將蓋板取下,應設臨時圍欄。安全規程變電題庫單選1略高于地面地面齊平低于地面

B
在樓板和結構上打孔或在規定地點以外安裝起重滑車或堆放重物等,應事先經過本單位有關(?? )的審核許可。安全規程變電題庫單選1技術部門安監部門保衛部門

A
繼電保護裝置、安全自動裝置和自動化監控系統的二次回路變動時,無用的接線應(?? )清楚,防止誤拆或產生寄生回路。安全規程變電題庫單選1隔離拆除查詢標明。
A
工作票由設備運行管理單位簽發,也可由經設備運行管理單位審核合格且經批準的(?? )簽發。安全規程變電題庫單選1調度部門設計單位修試及基建單位。

C
在屋頂以及其他危險的(?? )進行工作,臨空一面應裝設安全網或防護欄桿,否則,作業人員應使用安全帶。安全規程變電題庫單選1場所;地段邊沿區域。
C
許可工作前,工作許可人應會同工作負責人到現場(?? )安全措施。安全規程變電題庫單選1分別做再次檢查所做的共同做

B
在低壓電動機和在不可能觸及高壓設備、二次系統的照明回路上工作(?? )工作票,但應做好相應記錄,該工作至少由兩人進行。安全規程變電題庫單選1可不填用必須填用必要時填寫。

A
測量儀器的布置應使工作人員距35kV帶電部位不小于(?? )m規定的安全距離。安全規程變電題庫單選10.7;1.0;1.5;3.0。
B
專責監護人臨時離開時,應通知(?? )停止工作或離開工作現場,待專責監護人回來后方可恢復工作。安全規程變電題庫單選1特種作業人員工作班全體人員被監護人員高空作業人員。
C
長期停用或新領用的電動工具應用的(?? )兆歐表測量其絕緣電阻,如帶電部件與外殼之間的絕緣電阻值達不到2MΩ,應進行維修處理。安全規程變電題庫單選1250V500V1000V

B
工作票制度規定,其他工作需將高壓設備停電或要做安全措施者應填用(?? )工作票。安全規程變電題庫單選1第一種第二種帶電作業事故應急搶修單。
A
使用油壓式千斤頂時,任何人不得站在安全栓的(?? )。安全規程變電題庫單選1前面后面左面:右面。
A
在進行高處作業時,除有關人員外,不準他人在工作地點的(?? )通行或逗留。安全規程變電題庫單選1前后附近下面周圍。
C
沒有得到(?? )的同意,任何人不準登上起重機或橋式起重機的軌道。安全規程變電題庫單選1管理人員工作負責人起重司機指揮人員。
C
試驗裝置的金屬外殼應可靠接地高壓引線應盡量縮短,并采用專用的高壓試驗線,必要時用(?? )支持牢固。安全規程變電題庫單選1鐵架梯子絕緣物。

C
使用絕緣電阻表測量高壓設備絕緣,應由(?? )人。安全規程變電題庫單選12.03.04。

A
鋸電纜以前,應與電纜走向圖圖紙核對相符,并使用專用儀器(如感應法)確切證實電纜無電后,用(?? )釘入電纜芯后,方可工作。安全規程變電題庫單選1絕緣棒接地的帶絕緣柄的鐵釬鐵釬

B
工作監護制度規定,(?? )工作負責人可以參加工作班工作。安全規程變電題庫單選1全部停電鄰近設備已停電部分停電-經操作即可停電。
A
-個(?? )不能同時執行多張工作票。安全規程變電題庫單選1工作負責人施工班組施工單位。

A
裝設接地線應(?? )。安全規程變電題庫單選1順序隨意先接導體端,后接接地端先接接地端,后接導體端。

C
檢修工作結束以前,將設備試加工作電壓進行調試。事后工作班若需繼續工作時,應(?? )安全規程變電題庫單選1經工作許可人同意重新履行工作許可手續換發新工作票并辦理許可手續

B
對于可能送電至停電設備的各方面都應裝設(?? )或合上接地刀閘。安全規程變電題庫單選1個人保安接地線標示牌接地線電纜。
C
使用攜帶型儀器在高壓回路上進行測量工作,需高壓設備停電或做安全措施的,應填用(?? )工作票。安全規程變電題庫單選1帶電作業第二種第一種

C
室內母線分段部分、母線交叉部分及部分停電檢修易誤碰有電設備的,應設有明顯標志的永久性(?? )。安全規程變電題庫單選1固定遮欄警告標志隔離擋板(護網)提示標識別。
C
做設備停電的安全措施時,對難以做到與電源完全斷開的檢修設備(?? )。安全規程變電題庫單選1必須將來電設備停電應放棄停電,檢修工作改用帶電作業可以拆除設備與電源之間的電氣連接

C
設備內的SF6氣體不準向大氣排放,應采取凈化裝置回收,回收時作業人員應站在(?? )。安全規程變電題庫單選1下風側上風側下風側或上風側。

B
新參加電氣工作的人員、實習人員和臨時參加勞動的人員(管理人員、非全日制用工等),應經過(?? )后,方可下現場參加指定的工作,并且不得單獨工作。安全規程變電題庫單選1安全知識教育專業知識教育現場知識教育。

A
值班調度員或線路工作許可人必須將線路停電檢修的工作班組數目、工作負責人姓名、工作地點和工作任務記入(?? )。安全規程變電題庫單選1工作票班組工作日志記錄簿。

C
檢修的母線被刀閘分成了在電氣上不相連的幾段,裝設接地線應該怎么辦?(?? )安全規程變電題庫單選1應將各個可能來電側的部分接地短路,其余部分不必每段都接地應將可能產生感應電的部分接個人保安接地線,其余部分不必每段都接地線各段應分別驗電接地短路

C
當用戶管轄的線路要求停電時,應得到(?? )的書面申請,經批準后方可停電,并做好安全措施。安全規程變電題庫單選1檢修單位運行管理單位用戶停送電聯系人變電站值班人員。
C
在室內,設備充裝SF6氣體時,周圍環境相對濕度應不大于80%,同時應開啟通風系統,并避免SF6氣體泄漏到(?? )。安全規程變電題庫單選1工作區居民區空氣中。

A
電壓等級在(?? )是低壓。安全規程變電題庫單選1250V;250V及以上者1000V;1000V及其以下的電壓等級。
D
在帶電的電壓互感器二次回路上工作時,必須有專人監護,嚴禁將回路的(?? )接地點斷開。安全規程變電題庫單選1安全工作臨時

A
封閉式組合電器引出電纜備用孔或母線的終端備用孔應用(?? )封閉。安全規程變電題庫單選1金屬擋板專用器具絕緣擋板帶接地線的擋板
B
在(?? )周圍嚴禁使用鋼卷尺、皮卷尺和線尺(夾有金屬絲者)進行測量工作。安全規程變電題庫單選1帶電設備高壓設備充油設備

A
進入SF6配電裝置低位區或電纜溝進行工作應先檢測含氧量不低于(?? )和SF6氣體含量是否合格。安全規程變電題庫單選115%;18%;10%。

B
待用間隔(母線連接排、引線已接上母線的備用間隔)應有名稱、編號,并列入(?? )管轄范圍。其隔離開關(刀閘)操作手柄、網門應加鎖。安全規程變電題庫單選1運行檢修調度。

C
斷路器(開關)遮斷容量應滿足電網要求,如遮斷容量不夠,應將操動機構用墻或金屬板與該斷路器隔開,應進行遠方操作,重合閘裝置應(?? )。安全規程變電題庫單選1停用投入均可。

A
工作票上所填安全措施是否(?? ),是工作票簽發人的安全責任之一。安全規程變電題庫單選1適當和充足正確完備符合現場條件

B
在原工作票的停電范圍內增加工作任務時,應由工作負責人征得工作票簽發人和工作許可人同意,并在工作票上增填(?? )。安全規程變電題庫單選1安全措施工作地點工作項目

C
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:高壓開關柜內手車開關拉至“檢修”位置時,隔離帶電部位的擋板封閉后(?? ),并設置(?? )的標示牌。安全規程變電題庫單選1不應開啟,“止步,高壓危險!”;可以開啟,“止步,高壓危險!”;不應開啟,“禁止合閘,線路有人工作!”;應開啟,“止步,高壓危險!”
A
雷電時,一般不進行倒閘操作,禁止(?? )倒閘操作安全規程變電題庫單選1在就地進行進行一切程序

A
低壓配電盤、配電箱和電源干線上的工作,應填用變電站(發電廠)(?? )工作票。安全規程變電題庫單選1第一種第二種帶電作業票。

B
35kV戶外配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業區時,若導電部分對地高度分別小于2.、2.、2.9m,該(?? )兩側和底部須裝設護網。安全規程變電題庫單選1導電部分裸露部分配電裝置。

B
在帶電的電流互感器二次回路工作時,禁止將電流互感器二次側(?? )。安全規程變電題庫單選1接地短路開路

C
驗電器的伸縮式絕緣棒長度必須拉足,驗電時手必須握在手柄處(?? )。安全規程變電題庫單選1絕緣棒上不得超過護環絕緣處

B
第一種工作票應在工作(?? )預先送達運行人員。安全規程變電題庫單選1開始前當天前一日

C
倒閘操作由(?? )填用操作票。安全規程變電題庫單選1值班負責人操作人員檢修人員。

B
在幾個電氣連接部分上依次進行不停電的(?? )的工作,可以使用一張第二種工作票。安全規程變電題庫單選1檢修試驗維護同一類型
D
檢驗繼電保護、安全自動裝置等二次設備的人員,不準對(?? )的設備、信號系統、保護壓板進行操作。安全規程變電題庫單選1運行中檢修中備用

A
SF6配電裝置室、電纜層(隧道)的排風機電源開關應設置在(?? )。安全規程變電題庫單選1室內門外均可。

B
專責監護人應在工作前對被監護人員交待安全措施,告知(?? )和安全注意事項。安全規程變電題庫單選1質量要求危險點工作方法

B
低壓回路停電的安全措施之一:工作前應(?? )。安全規程變電題庫單選1驗電接地裝設遮欄

A
表示設備斷開和允許進入間隔的信號,經常接入的電壓表等,如果指示(?? ),則禁止在設備上工作。安全規程變電題庫單選1發生變化發生對應變化有電

C
在中性點接地系統中運行的變壓器,其中性點應視作(?? )。安全規程變電題庫單選1絕緣體接地體帶電體

C
任何人發現有違反《電力安全工作規程》的情況,應立即制止,經(?? )后才能恢復作業。安全規程變電題庫單選1違章人員受到教育糾正其他人員受到教育違章人員受到處罰
B
遙控操作、程序操作的設備必須滿足有關(?? )。安全規程變電題庫單選1安全條件技術條件安全要求。

B
工作終結后,待(?? )工作票方告終結。安全規程變電題庫單選1會同運行人員共同檢查設備狀況、狀態,經雙方簽字后拆除所有的接地線、拆除工作票上所列的臨時遮欄和標示牌,恢復常設遮欄工作票上臨時遮欄已拆除,標示牌已取下,已恢復常設遮欄,未拉開的接地線、接地刀閘已匯報調度

C
當用戶管轄的線路恢復送電,應接到原申請人的工作結束報告,做好(?? )后方可進行。安全規程變電題庫單選1錄音錄音并記錄記錄核對。
B
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:因平行或鄰近帶電設備導致檢修設備可能產生感應電壓時,應加裝接地線或(?? )。安全規程變電題庫單選1使用個人保安線;合上接地刀閘;使用安全腰繩;使用防墜繩
A
對于因平行或鄰近帶電設備導致檢修設備可能產生感應電壓時,應加裝工作接地線或工作人員使用個人保安線,但(?? )安全規程變電題庫單選1加裝的接地線應登錄在工作票上,個人保安接地線由工作人員自裝自拆加裝的接地線和個人保安接地線均由工作人員自裝自拆,但應記錄在工作票上加裝的接地線和個人保安接地線均應登錄在工作票上

A
SF6氣瓶應放置在陰涼干燥、通風良好、敞開的專門場所,(?? )保存。安全規程變電題庫單選1直立平放平放或直立。

A
雷電時,一般不進行倒閘操作,禁止(?? )。安全規程變電題庫單選1遙控操作就地操作程序操作。

B
不準在帶有壓力(液體壓力或氣體壓力)的設備上或(?? )上進行焊接。安全規程變電題庫單選1設備的外殼停電的設備帶電的設備

C
高壓試驗現場應派人看守。被試設備兩端不在同一地點時,(?? )還應派人看守。安全規程變電題庫單選1人行通道檢修工作區另一端

C
倒閘操作應根據值班調度員或運行值班負責人的指令,受令人復誦無誤后執行。發布指令應準確、清晰,使用規范的調度術語和設備雙重名稱,即(?? )。安全規程變電題庫單選1設備名稱和編號設備名稱和設備位置設備型號和編號設備型號和設備位置。
A
倒閘操作要求操作中應認真執行監護(?? )制度(單人操作時也必須高聲唱票),宣全過程錄音。安全規程變電題庫單選1錄音復查復誦。

C
工作人員進入SF6配電裝置室,入口處若無SF6氣體含量顯示器,應先通風(?? )min,并用檢漏儀測量SF6氣體含量合格。安全規程變電題庫單選15.010;15。

C
高壓試驗加壓前應認真檢查試驗接線,使用規范的短路線,表計狀態均正確無誤,經確認后,通知所有人員(?? ),并取得試驗負責人許可,方可加壓。安全規程變電題庫單選1各就各位停止工作離開被試設備

C
線路的停、送電均應按照(?? )的指令執行。安全規程變電題庫單選1值班調度員或運行值班許可人值班調度員或線路工作負責人值班調度員或工作票簽發人值班調度員或線路工作許可人。
D
倒閘操作的基本條件之一:防誤閉鎖裝置不得隨意退出運行,停用防誤閉鎖裝置應經本單位分管生產的行政副職或(?? )批準。安全規程變電題庫單選1總工程師防誤操作裝置負責人正職

A
SF6配電裝置發生大量泄漏等緊急情況時,只有經過充分的自然排風或強制排風,并用檢漏儀測量SF6氣體合格,用儀器檢測含氧量不低于(?? )合格后,人員才準進入。安全規程變電題庫單選110%;15%;18%。

C
對于可能送電至停電設備的各方面都應裝設接地線或合上接地刀閘(裝置),所裝接地線與帶電部分應考慮接地線(?? )仍符合安全距離的規定。安全規程變電題庫單選1擺動時移動時晃動時

A
線路停電檢修工作結束時,應得到(?? )的工作結束報告。安全規程變電題庫單選1工作負責人(包括用戶)線路工作許可人工作票簽發人。

A
高壓電力電纜不需停電的工作填用(?? )工作票。安全規程變電題庫單選1第一種第二種帶電作業

B
停電拉閘操作應按照(?? )的順序依次進行,送電合閘操作應按與上述相反的順序進行。安全規程變電題庫單選1斷路器一電源側隔離開關一負荷側隔離開關斷路器一負荷側隔離開關一電源側隔離開關電源側隔離開關一負荷側隔離開關一斷路器負荷側隔離開關一電源側隔離開關一斷路器。
B
在試驗和推廣新技術、新工藝、新設備、新材料的同時,應制定相應的(?? ),經本單位分管生產領導(總工程師)批準后執行。安全規程變電題庫單選1組織措施技術措施安全措施

C
火災、地震、臺風、冰雪、洪水、泥石流、沙塵暴等災害發生時,如需要對設備進行巡視時,應制定必要的安全措施,得到(?? ),并至少兩人一組,巡視人員應與派出部門之間保持通信聯絡。安全規程變電題庫單選1設備運維管理單位批準值班負責人技術員專職安全員。
A
工作期間,工作負責人若因故暫時離開工作現場時,應指定(?? )的人員臨時代替。安全規程變電題庫單選1熟悉安全規程責任心強能勝任技術熟練
C
SF6配電裝置室及下方電纜層隧道的門上,應設置(?? )的標志。安全規程變電題庫單選1“注意安全”“禁止煙火”“禁止使用無繩電話”“注意通風”。
D
接地線應使用(?? )線夾固定在導體上,嚴禁用纏繞的方法進行接地或短路。安全規程變電題庫單選1不銹鋼的專用的鋁質的

B
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:在室外高壓設備上工作,應在工作地點四周裝設遮欄,遮欄上懸掛適當數量朝向里面的“止步,高壓危險!”標示牌,遮欄出入口要圍至(?? ),并設有(?? )的標示牌。安全規程變電題庫單選1臨近設備旁“從此進出!”;臨近道路旁邊“在此工作!”;臨近道路旁邊“從此進出!”

C
-非特殊情況不得變更工作負責人,如確需變更工作負責人應(?? )。原、現工作負責人應對工作任務和安全措施進行交接。安全規程變電題庫單選1由原工作票簽發人將變動情況記錄在工作票簽發登記簿上告知全體工作班人員并由新工作負責人將變動情況記錄在工作票上由工作票簽發人同意并通知工作許可人,工作許可人將變動情況記錄在工作票上。

C
在運用中的高壓設備上工作,分為(?? )類。安全規程變電題庫單選1五。
B
在室內,設備充裝SF6氣體時,周圍環境相對濕度應不大于(?? ),同時應開啟通風系統,并避免SF6氣體泄漏到工作區。安全規程變電題庫單選160%:70%;80%;90%。
C
下列工作中哪項工作可以不使用操作票(?? )。安全規程變電題庫單選1拉合斷路器(開關)的單一操作停用重合閘拉合接地刀閘二次保險。
A
工作票辦理延期手續,應在工期尚未結束以前由工作負責人向(?? )提出申請。安全規程變電題庫單選1運行值班負責人工作票簽發人設備運行管理單位

A
驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好無法在有電設備上進行試驗時可用(?? )等確證驗電器良好。安全規程變電題庫單選1通過按試驗按鈕試驗高壓發生器帶到現場的高壓設備上試驗

B
高壓設備發生接地時,室內不準接近故障點(?? )m以內,室外不準接近故障點(?? )m以內。安全規程變電題庫單選14.6:6.8;4.8;8.12。
C
每張操作票只能填寫(?? )個操作任務。安全規程變電題庫單選1四。
A
工作許可人對工作票內容發生很小的疑問,也應向(?? )詢問清楚。安全規程變電題庫單選1工作票簽發人工區領導工作負責人

A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:事故緊急處理、(?? )、拉合斷路器(開關)的單一操作,以及拉開全站僅有的一組接地刀閘或拆除僅有的一組接地線時,可不填用操作票。安全規程變電題庫單選1程序操作;自動化操作;單人操作;遠方操作
A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:在變電站戶外和高壓室內搬動梯子、管子等長物,應(?? ),并與帶電部分保持足夠的安全距離。安全規程變電題庫單選1兩人直立搬運;放倒后搬運;傾斜搬運;一個直立搬運
B
戶外35kV高壓配電裝置場所的行車通道上設置行車安全限高標志不應小于(?? )m。安全規程變電題庫單選10.95:1.15;1.65;2.55。
B
全部停電的工作,是指(?? )。安全規程變電題庫單選1室內高壓設備全部停電,而通至鄰接高壓室的門并未全部閉鎖室內高壓設備全部停電,并且通至鄰接高壓室的門全部閉鎖,以及室外高壓設備部分停電室內高壓設備全部停電,并且通至鄰接高壓室的門全部閉鎖,以及室外高壓設備全部停電許可在帶電設備外殼上或導電部分上進行的工作。
C
如果線路上有人工作,在顯示屏上斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作處均應設置(?? )的標記。安全規程變電題庫單選1“從此上下”“禁止合閘,有人工作”“止步,高壓危險!”“禁止合閘,線路有人工作!”。
D
SF6配電裝置發生大量泄漏等緊急情況時,人員應迅速撤出現場,:開啟(?? )排風機進行排風。安全規程變電題庫單選1所有部分泄漏點附近。

A
35kV戶外配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業區時,若導電部分對地高度小于(?? )m該裸露部分兩側和底部應裝設護網。安全規程變電題庫單選12.5;2.7;2.8;2.9。
D
lOkV及以下設備不停電時的安全距離為(?? )m。安全規程變電題庫單選10.70;1.00;1.50;3.00。
A
允許單人值班或單人操作的室內高壓設備,其高壓開關的操作機構必須用墻或金屬板與該開關隔離或裝有遠方操作機構隔離室必須設有遮欄,遮欄的高度在(?? )m以上,安裝牢固并加鎖,安全規程變電題庫單選11.21.51.72.0
C
監護操作時,其中一人對(?? )較為熟悉者作監護。安全規程變電題庫單選1操作系統設備

C
在運行中若必須進行中性點接地點斷開的工作時,應先建立有效的(?? )才可進行斷開工作。安全規程變電題庫單選1保護接地旁路接地永久接地

B
操作中發生疑問時,應立即停止操作,并向(?? )報告。安全規程變電題庫單選1調度值長發令人

C
檢驗繼電保護、安全自動裝置等二次設備的人員,在取得(?? )的許可并在檢修工作盤兩側開關把手上采取防誤操作措施后,可以拉合檢修開關。安全規程變電題庫單選1運行人員工作負責人專責監護人

A
工作班成員的安全責任之一:熟悉工作內容、工作流程,掌握安全措施,明確工作中的危險點,并履行(?? )手續。安全規程變電題庫單選1簽到許可確認

C
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:在一經合閘即可送電到工作地點的隔離開關(?? ),應懸掛“禁止合閘,有人工作!”或“禁止合閘,線路有人工作!”的標示牌。安全規程變電題庫單選1機構上;操作把上;上;
B
裝有SF6設備的配電裝置室和SF6氣體實驗室,應裝設強力通風裝置,風口應設置在室內(?? ),排風口不應朝向居民住宅或行人。安全規程變電題庫單選1底部中部頂部。

A
在打開的SF6電氣設備上工作的人員,應經專門的(?? ),配置和使用必要的安全防護用具。安全規程變電題庫單選1安全技術知識培訓專業知識培訓現場知識培訓。

A
填寫好了但沒有執行的操作票應(?? )安全規程變電題庫單選1立即銷毀注明“作廢”后保存注明“未執行”后保存

C
外單位承擔或外來人員參與公司系統電氣工作的工作人員應熟悉(?? ),并經考試合格,經設備運行管理單位認可,方可參加工作。工作前,設備運行管理單位應告知現場電氣設備接線情況、危險點和安全注意事項。安全規程變電題庫單選1《電力安全工作規程》《公司調度規程》《公司現場規程》《公司事故調查規程》。
A
作業人員對本規程應每年考試一次。因故間斷電氣工作連續(?? )個月以上者,應重新學習本規程,并經考試合格后,方能恢復工作。安全規程變電題庫單選11.03.06.012.0
B
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:受令人接令后,應(?? )無誤后執行。安全規程變電題庫單選1檢查;填寫;復誦;記錄
C
裝卸高壓熔斷器,應帶(?? )和絕緣手套。安全規程變電題庫單選1口罩護目眼鏡安全帶

B
在工作間斷期間,若有緊急需要,運行人員可在工作票未交回的情況下合閘送電,但應(?? )方可執行,并應采取下列措施(略)。安全規程變電題庫單選1先檢查設備狀況可以運行后先通知工作負責人,在得到工作班全體人員已經離開工作地點、可以送電的答復后先在得到調度員的確切指令后

B
特別重要和復雜的倒閘操作,由熟練的運行人員操作,(?? )負責人監護。安全規程變電題庫單選1運行值班技術工區

A
電壓等級在(?? )是高壓。安全規程變電題庫單選1250V;250V以下者通常指超過低壓的電壓等級特定情況下,指電力系統中輸電的電壓等級;1000V以下者。
C
倒閘操作時要求操作(?? )應具有明顯的標志,包括:命名、編號、分合指示、旋轉方向、切換位置的指示及設備相色等。安全規程變電題庫單選1機構設備系統間隔
B
用計算機開出的操作票應與(?? )一致。安全規程變電題庫單選1手寫格式典型操作票五防裝置的程序

A
各單位可根據現場情況制定《電力安全工作規程(變電部分)》補充條款和實施細則,經(?? )分管生產的領導(總工程師)批準后執行。安全規程變電題庫單選1上級單位本單位基層單位。

B
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:試驗結束后,(?? )應拆除自行裝設的短路接地線,并檢查被試設備,恢復試驗前的狀態。安全規程變電題庫單選1試驗人員;工作許可人;工作票簽發人;值班負責人
A
倒閘操作時要求單人操作、(?? )在倒閘操作過程中禁止解鎖。安全規程變電題庫單選1檢修人員運行人員操作人員。

A
監護操作時,特別重要和復雜的倒閘操作,由熟練的運行人員操作,(?? )監護。安全規程變電題庫單選1運行值班負責人運行專責工程師工區主任技術員。
A
待用間隔應有(?? )、(?? ),并列入調度管轄范圍。安全規程變電題庫單選1名稱、防誤裝置防誤裝置、必要的安全設施必要的安全設施、編號名稱、編號。
D
雷雨天氣,需要巡視室外高壓設備時,應(?? ),并不準靠近避雷器和避雷針。安全規程變電題庫單選1戴絕緣手套穿絕緣靴帶絕緣工具帶驗電器。
B
工作間斷時,若無工作負責人或專責監護人(?? ),工作人員不得進入工作地點。安全規程變電題庫單選1交待宣布復工帶領

C
經本單位批準允許單獨巡視高壓設備的人員巡視高壓設備時,(?? ),不準移開或越過遮欄。安全規程變電題庫單選1不準進行其他工作可以進行其他工作可以工作的同時打電話。

A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:(?? )發布指令應準確、清晰,使用規范的操作術語和設備名稱。安全規程變電題庫單選1監護人;發令人;受令人;調度員
B
進行倒負荷或解、并列操作前后,檢查相關(?? )及負荷分配情況。安全規程變電題庫單選1設備運行電源運行系統情況

B
用戶管轄的線路,其停送電聯系人的名單應在(?? )備案。安全規程變電題庫單選1調度和有關部門調度部門有關部門。

A
個人保安接地線由(?? )。安全規程變電題庫單選1工作人員自裝自拆運行人員裝、拆工作人員裝,運行人員拆

A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:檢修動力電源箱的支路開關都應加裝(?? )并應定期檢查和試驗。安全規程變電題庫單選1剩余電流動作保護器(漏電保護器);熔斷器保險絲刀閘
A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:雨天操作室外高壓設備時,應使用有防雨罩的絕緣棒,并穿絕緣靴、(?? )。安全規程變電題庫單選1戴絕緣手套;使用雨具;使用絕緣墊;戴純棉手套
A
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:裝設接地線時,應(?? )裝接地端,(?? )裝接導體端,接地線應接觸良好,連接可靠。拆除接地線的順序與此相反。安全規程變電題庫單選1后、先;先、后;一人、一人;兩人、兩人
B
設備內的SF6氣體不準向(?? )排放,應采取凈化裝置回收,經處理檢測合格后方準再使用。安全規程變電題庫單選1工作區居民區大氣。

C
《電力安全工作規程(發電廠和變電站電氣部分)》規定:工作人員(?? )擅自移動或拆除遮欄、標示牌。安全規程變電題庫單選1可以;不應;允許;視情況可
B
開始高壓試驗前,試驗負責人應向(?? )詳細布置試驗中的安全注意事項,交待鄰近間隔的帶電部位,以及其他安全注意事項。安全規程變電題庫單選1試驗操作人員全體試驗人員當班運行人員

B
經常有人工作的場所及施工車輛上宜配備急救箱,存放急救用品,并應指定專人經常(?? )。安全規程變電題庫單選1檢查補充或更換檢查、補充或更換更換。
C
外單位承擔或外來人員參與公司系統電氣工作的工作人員,應熟悉國家電網公司電力安全工作規程(變電部分),并經考試合格,經(?? )認可,方可參加工作。安全規程變電題庫單選1聘用單位設備運行管理單位發包單位用工單位
B
作業人員的基本條件規定,作業人員的體格檢查每(?? )年至少一次。安全規程變電題庫單選1
C
為加強電力生產現場管理,規范各類工作人員的行為,保證人身、(?? )和設備安全,依據國家有關法律、法規,結合電力生產的實際,制定《電力安全工作規程>。安全規程變電題庫單選1施工電網網絡電力
B
作業現場的生產條件和安全設施等應符合有關標準、規范的要求,工作人員的(?? )應合格、齊備。安全規程變電題庫單選1穿戴勞動防護用品器材工具。
B
作業人員的基本條件之一:經(?? )鑒定,作業人員無妨礙工作的病癥。安全規程變電題庫單選1領導醫療機構醫師專業機構。
C
作業人員應具備必要的電氣知識和(?? ),且按工作性質,熟悉本規程相關部分,并經考試合格。安全規程變電題庫單選1業務技能業務素質業務水平。

A
各類作業人員應被告知其作業現場和工作崗位存在的危險因素、防范措施及(?? )。安全規程變電題庫單選1事故緊急處理措施緊急救護措施應急預案逃生方法。
A
、為加強電力生產現場管理,規范各類工作人員的行為,保證人身、電網和設備安全,依據(?? )有關法律、法規,結合電力生產的實際,制定《電力安全工作規程》。安全規程變電題庫單選1國家行業企業

A
電力安全工作規程要求,作業人員對電力安全工作規程應(?? )考試一次。安全規程變電題庫單選1兩年每年三年

B
各類作業人員有權(?? )違章指揮和強令冒險作業安全規程變電題庫單選1制止拒絕舉報