 1.6KV動力開關檢修工作票的安全措施如何填寫?

  答:拉開XX開關,取下XX開關操作(合閘)保險、二次(合閘)插頭,將XX開關拉(搖)出間隔;地線欄內填寫:無;遮攔標示牌欄填寫:在XX開關柜門上掛“禁止合閘、有人工作”標示牌;在X號機微機畫面中將XX開關至“檢修”位;在XX開關上掛“在此工作”標示牌。

  2.用紅外線測溫儀對運行的高壓開關柜內的設備和低壓配電設備測溫時應注意什么?

  答:測溫時應辦理工作票或口頭聯系,應二人及以上進行,測溫時不得進行其他工作、不得打開后蓋和將手指或工具伸入測溫孔內。不得觸及運行設備。并與帶電設備保持足夠的安全距離。

  3.在高壓配電室內檢修手車式斷路器時應如何保證安全?

  答:應辦理工作票或口頭聯系,核對設備名稱、編號和位置,應二人或二人以上進行,并與帶電設備保持足夠的安全距離。

  4.在6KV廠用母線清掃檢修時,如何保證人身安全?

  答:工作前工作負責人應向全體工作人員交待工作范圍、安全措施和注意事項,并使全體工作人員都清楚、明白,否則不得開工。工作中要互相關心施工安全,不得超越工作范圍,不得觸及二次設備。臨時電源應取自帶有漏電保護器的電源盤,嚴禁使用無漏電保護器的電源,必要時應設專人監護。

  5.380V廠用母線清掃檢修中應注意什么?

  答:辦理工作票手續,工作前工作負責人應向全體工作人員交待工作范圍、安全措施和注意事項,使全體工作人員都清楚,并進行驗電。工作中要互相關心施工安全,不得超越工作范圍,臨時電源應取自帶有漏電保護器的電源盤,嚴禁使用無漏電保護器的電源。

  6.在380V母線不停電情況下,檢修負荷開關時應采取哪些安全措施?

  答:應辦理工作票或口頭聯系,應二人或二人以上進行,開工前應核對設備編號、位置并驗電。檢修開關與兩測帶電設備距離較近時,應做臨時隔離措施,并設專人監護。施工中工具應輕拿輕放,防止誤碰帶電設備。

  7.低壓配電盤內更換熔斷器時應采取哪些安全措施?

  答:應辦理工作票或口頭聯系,應二人或二人以上進行,開工前應核對設備編號、位置并驗電。施工中應設專人監護。必要時應做臨時隔離措施。

  8.清掃檢查6KV廠饋封閉母線時,應采取哪些安全措施?

  答:(1)工作人員精神狀態良好;

 ?。?)使用經檢驗合格的安全帶;

 ?。?)施工前進行安全思想教育;

 ?。?)上下梯子和轉移工作位置時手、腳應抓牢和登牢;

  (5)進入工作地點后應首先掛好安全帶然后再進行工作;

 ?。?)必要時應設專人監護。

  9.低壓配電盤進行停電檢修時應注意什么?

  答:應辦理工作票或口頭聯系,應二人或二人以上進行,開工前應檢查現場安全措施的布置情況并核對設備編號和驗電。

  10.測試真空斷路器的真空度時應注意什么?

  答:應辦理工作票或口頭聯系,應二人或二人以上進行,臨時電源應取自帶有漏電保護器的電源盤,應將被試斷路器接地,應按規定接線,每測完一相后應進行放電,測試中應做好監護以防高電壓傷人。

  11.測試真空斷路器斷口耐壓時應注意什么?

  答:應使真空斷路器在額定開距,應配合試驗人員作好監護以防高電壓傷人。

  12.測試高壓斷路器的動作特性時應注意什么?

  答:臨時電源應使用帶漏電保護器的電源盤,斷路器手動分合閘應靈活,接線應正確。測試中應作好監護防止斷路器快速動時傷人。操作人操作前應高聲呼唱。

  13.在配電室進行焊接工作時應注意什么?

  答:施工地點應準備好合格的滅火器,應與帶電設備保持足夠的安全距離,作好嚴格的監視和監護防止著火。施工結束后應仔細檢查現場,尤其是開關柜內和電纜溝內。

  14.在工作現場使用電動工具時應注意什么?

  答:應使用帶漏電保護器的電源盤,應使用合格的三芯膠皮線,電動工具外殼應可靠接地,應帶絕緣手套。

  15.處理低壓設備接觸部分過熱時,應注意什么?

  答:應辦理工作票或口頭聯系,應二人或二人以上進行,應注意上、下,左、右的帶電設備,必要時應作好臨時隔離措施,工作時必須設專人監護。