野王,日本xxxx片免费观看,丁香五月婷婷亚洲,六月丁香婷婷大团结

安全管理網

維修電工初級試題及解答

  
評論: 更新日期:2009年09月03日

16 、設三相異步電動機I N = 10 A,△形聯結,?? 用熱繼電器作過載及缺相保護?? 。熱繼電器型號可選( A )型。

???? A、 JR16-20/3D?? B、 JR0-20/3?? C、 JR10-10/3?? D、 JR16-40/3

17 、交流電能表屬( C )儀表。

???? A、電磁系??? B、電動系??? C、感應系??? D、磁電系

18 、頻敏變阻器主要用于( D )控制。

???? A、籠形轉子異步電動機的起動?????

???? B、繞線轉子異步電動機的調整

???? C、直流電動機的起動??????? D、繞線轉子異步電動機的起動

19 、測量1Ω以下小電阻,如果要求精度高,應選用( A )。

???? A、雙臂電橋?????? B、毫伏表及電流表???

???? C、單臂電橋?????? D、可用表 X1 Ω檔

20 、低壓斷路器中的電磁脫扣器承擔( D )保護作用。

???? A、過流??? B、過載??? C、失電壓??? D、欠電壓

三、填空

1、電路產生過渡過程的條件是電路有 換路 ,產生過渡過程的內因是由電路中含有 貯能 元件。

2、S -3 表示 石墨 電刷;D -213 表示 電化石墨 電刷;J -205 表示 金屬石墨 電刷。

3、直流電動機磁勵方式可分為 他勵 、 并勵 、 復勵 和 串勵 。

4、變壓器的鐵心既是 變壓器的磁路 ,又是 器身的骨架 ,它由 鐵柱 和 鐵軛 組成。

5、變壓器空載運行時,其 銅耗 較小,所以空載時的損耗近似等于 鐵耗 。

6、一臺三相四極異步電動機,如果電源的頻率 f1 = 50Hz ,則定子旋轉磁場每秒在空間轉過 25 轉。

7、三相交流電機常用的單層繞組有 同心式 、 鏈?和 交叉式 三種。

8、三相異步電動機的額定功率是滿載時 轉子軸上輸出的機械 功率,額定電流是滿載時定子繞組的 線 電流,其轉子的轉速 小于 旋轉磁場的速度。

9、測量電機的對地絕緣電阻和相間絕緣電阻,常使用 兆歐 表,而不宜使用 萬用 表。

10 、交流電機定子繞組的短路主要是 匝間 短路和 相間 短路。

11 、電機繞組常用的浸漆方法有 滴浸 、 沉浸 、 真空壓力浸 、 漆浸 和 澆浸 。

12 、交流電機鑄鋁轉子常見的故障是 斷籠 ,包括 斷條 和 斷環 。

13 、同步電機按運行方式和功率轉換方向可分為 電動機 、 發電機 、 補償機 三類。

14 、電工儀表按讀數方式分類,可分為 直讀 儀表和 比較 儀表。如電橋、電位差計等屬于 比較 儀表,萬用表等屬于 直讀 儀表。

15 、在安裝功率表時,必須保證電流線圈與負載相 串聯 ,而電壓線圈與負載相 并聯 。

16 、直流雙臂電橋又稱為 凱爾文 電橋,是專門用來測量 小電阻 的比較儀表。

17 、晶體三極管的電流放大系數隨溫度升高而 增大 。

18 、一臺三相交流異步電動機的型號是 YB-132 M 2-6 ,其符號意義是:Y表示 異步電機 , 132 表示 中心高為 132mm , M 表示 電機座 , 2 表示 2 號鐵心長度 , 6 表示 極數 。

19 、一個自動控制系統,一般由 輸入 環節、 放大 環節、 執行 環節、 反饋 環節及 比較 環節等組成。

20 、交流接觸器常采用的滅弧方法是 電動力 滅弧、 柵片 滅弧;直流接觸器常采用的滅弧方法是 直吹 滅弧。

21 、滅弧罩一般用 耐弧陶土 、 石棉水泥 和 耐弧塑料 等材料制成。

22 、交流接觸器橋式雙斷口觸點的滅弧作用,是將電弧 分成兩段 以提高電弧的起弧電壓;同時利用 兩段電弧 相互間的 電動力 將電弧向 外側拉長 ,以增大電弧與冷空氣的接觸面,迅速散熱而滅弧。

23 、交流接觸器銅觸點因表面氧化,積垢造成 接觸不良 時,可用小刀或 細銼 清除表面,但應保持觸點原來的 形狀 。

24 、接觸器觸點開距的調整,主要考慮 電弧熄滅 是否可靠,觸點 閉合 與 斷開 的時間,斷開時運行部分的彈回 距離 及斷開位置的 絕緣 間隙等因素。

25 、引起接觸器線圈發熱的原因有 電源電壓 、 鐵心吸力 不足, 線圈匝間 短路,電器動作超過額定。

26 、熱繼電器在使用過程中,雙金屬電應保持 光澤 。若有銹跡可用 汽油 布蘸輕輕擦除,不能用 砂紙 磨光。

27 、電流互感器一次電流,是由于回路 負荷電流 所決定的,它不隨二次 阻抗(負載) 回路的變化。這是與變壓器工作原理的重要區別。

28 、常用繼電器按動作原理分為四種類型: 電磁型 、 感應型 、 電動型 、 磁電型 。

29 、東興Ⅰ段進線的繼電保護 零序保護 、 差動保護 、 低電壓保護 。

30 、本廠 10/0.4k V、 1000k VA變壓器的保護有 過流保護 、 速斷保護 、 瓦斯保護 、 溫度升高保護 。

四、問答題

1、為什么變壓器的低壓繞組在里邊,而高壓繞組在外邊?

答:變壓器高低壓繞組的排列方式,是由多種因素決定的。但就大多數變壓器來講,是把低壓繞級布置在高壓繞組的里邊。這主要是從絕緣方面考慮的。理論上,不管高壓繞組或低壓繞組怎樣布置,都能起變壓作用。但因為變壓器的鐵芯是接地的,由于低壓繞組靠近鐵芯,從絕緣角度容易做到。如果將高壓繞組靠近鐵芯,則由于高壓繞組電壓很高,要達到絕緣要求,就需要很多多的絕緣材料和較大的絕緣距離。這樣不但增大了繞組的體積,而且浪費了絕緣材料。

再者,由于變壓器的電壓調節是靠改變高壓繞組的抽頭,即改變其匝數來實現的,因此把高壓繞組安置在低壓繞組的外邊,引線也較容易。

2、三相異步電動機是怎樣轉起來的?

答:當三相交流電流通入三相定子繞組后,在定子腔內便產生一個旋轉磁場。轉動前靜止不動的轉子導體在旋轉磁場作用下,相當于轉子導體相對地切割磁場的磁力線,從而在轉子導體中產生了感應電流(電磁感應原理)。這些帶感應電流的罷了子導體在產場中便會發生運動(電流的效應——電磁力)。由于轉子內導體總是對稱布置的,因而導體上產生的電磁力正好方向相反,從而形成電磁轉矩,使轉子轉動起來。由于轉子導體中的電流是定子旋轉磁場感應產生的,因此也稱感應電動機。又由于轉子的轉速始終低于定子旋轉磁場的轉速,所以又稱為異步電動機。

3、變壓器為什么不能使直流電變壓?

答:變壓器能夠改變電壓的條件是,原邊施以交流電勢產生交變磁通,交變磁通將在副邊產生感應電勢,感應電勢的大小與磁通的變化率成正比。當變壓器以直流電通入時,因電流大小和方向均不變,鐵芯中無交變磁通,即磁通恒定,磁通變化率為零,故感應電勢也為零。這時,全部直流電壓加在具有很小電阻的繞組內,使電流非常之大,造成近似短路的現象。

而交流電是交替變化的,當初級繞組通入交流電時,鐵芯內產生的磁通也隨著變化,于是次級圈數大于初級時,就能升高電壓;反之,次級圈數小于初級時就能降壓。因直流電的大小和方向不隨時間變化,所以恒定直流電通入初級繞組,其鐵芯內產生的磁通也是恒定不變的,就不能在次級繞組內感應出電勢,所以不起變壓作用。

4、電動機與機械之間有哪些傳動方式?

???????? 答:①、靠背輪式直接傳動;②、皮帶傳動;③、齒輪傳動;④、蝸桿傳動;⑤、鏈傳動;⑥、摩擦輪傳動。

5、運行中的變壓器應做哪些巡視檢查?

???????? 答:①、聲音是否正常;②、檢查變壓器有無滲油、漏油現象、油的顏色及油位是否正常;③、變壓器的電流和溫度是否超過允許值;④、變壓器套管是否清潔,有無破損裂紋和放電痕跡;⑤、變壓器接地是否良好。

6、變壓器干燥處理的方法有哪些?

???????? 答:①、感應加熱法;

???????? ②、熱風干燥法;

???????? ③、烘箱干燥法。

7、怎樣做電動機空載試驗?

???????? 答:試驗前,對電機進行檢查,無問題后,通入三相電源,使電動機在不拖負載的情況下空轉。而后要檢查運轉的音響,軸承運轉情況和三相電流,一般大容量高轉速電動機的空載電流為其額定電流的 20~35% 小容量低轉速電動機的空載電流為其額定電流的 35~50% 空載電流不可過大和過小而且要三相平衡,空載試驗的時間應不小于 1 小時,同時還應測量電動機溫升,其溫升按絕緣等級不得超過允許限度。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們