一、填空題
1.v≤200km/h時下道避車距鋼軌外側不少于(3m),長大橋梁必須到(避車臺)避車,禁止在(兩線間)避車。
2.上下工行走或作業時,要嚴格執行(“一停二看三通過”)制度和“防止機車車輛傷害”措施。
3.作業人員及攜帶的物件、工具應遠離接觸網設備帶電部分,距離不少于(2m)。
4.拆裝接地線必須由(接觸網工)或(經專門培訓并取得安全操作資格證的工務人員)進行,并按照(安全操作規程實施)。
5.大風、霧、雨、雪等惡劣天氣應(禁止上道作業,必須作業時需經上級批準,并采取特殊安全措施)。
二、判斷題(對的打“√”,錯的打“x”)
1.對新職工、轉崗或其他初到電氣化區段工作的人員,經過三級安全教育,簽訂師徒合同后,即可單獨上道作業。 (X)
2.必須先檢查接觸網有無異常,電氣化回流線及信號裝置的接地線、連接線是否正常連接,確認無誤后,沒有列車開來時,方可上道、上橋作業。(√)
3.禁止使用未經試驗或試驗不合格或超過試驗期的絕緣用品。(√)
4.拆除臨時接地線以后,可以再次進入施工現場。(X)
5.接觸網不停電時,可以使用鋼尺進行橋梁限界的測量作業或使用3’m以上的塔尺進行線橋測量作業。(X)
三、選擇題
1.需要拆除接地線作業時,應提前向(B)報告取得同意。
A.施工領導人B.電力調度員
2.在距離接觸網5m范圍內搭設金屬腳手架或使用發電機、空壓機、攪拌機等機電設備時,必須使用狀態良好的 (A)mm2裸銅絞線接地。
A.25廠B.70
3.與接觸網任何帶電部分不足(A)m的作業,必須在接觸網停電情況下進行。
A.2B.5
4.為確保絕緣性能良好,絕緣護品應(A)進行試驗。
A.定期B.不定期
5.電氣化鐵路有關人員(A)進行一次以《電氣化鐵路有關電氣安全規則》等為基本內容的培訓考試。
A.每年B.每半年
四、問答題
1.發現接觸網斷線或掛有線頭、繩索等物件時,應立即采取哪些安全措施?
答:當遇接觸網斷線或接觸網上掛有線頭、繩索等物件時,應立即通知或設法轉告接觸網工區或電力調度員;在接觸網檢修人員到達以前,應在接觸網斷線處所10m以外進行防護,防止其他人員進入斷線處所。
2.在線路上使用機械作業,確需拆開連接地線時,有哪些要求?
答:必須。由供電部門現場配合,應提前向電力調度員和供電單位報告取得同意,由供電單位現場防護,可暫時拆除接地線,并用狀態良好的25mm2裸銅絞線臨時接地后,方可作業。作業結束后將其恢復。
拆裝接地線必須由接觸網工或經專門培訓并取得安全操作資格證的工務人員,按照安全操作規程實施。
3.在“鐵跨鐵”立交橋上跨橋距接觸網2m以內的哪些作業,應在接觸網停電時進行?
答:更換步行板、欄桿托架油漆、圍欄油漆修補、更換欄桿腰帶、吊欄作業、梁墩修補、支座整修與保養等。
4.當接觸網的絕緣失效且未裝接地線或接地線不良時,哪些物體上可能帶有高壓電?
答:接觸網支柱及其金屬結構上、回流線與鋼軌的連接點上都可能帶有高壓電。