一、??????? 單項選擇題
1、在連于電流互感器或電壓互感器二次繞組并裝在通道上或配電屏上的繼電器和保護裝置上工作,可以不斷開所保護的高壓設備的,應填用(? B )
A 第一種工作票? B 第二種工作票? C? 第三種工作票
2、現場調試人員在繼電保護定值單執行完畢后,應根據整定調試情況立即填寫定值單回執,履行相關手續后由(D)將繼電保護定值回執單及時傳真給當值調度員。
A繼電保護調試人員?? B繼電保護專責(或繼電保護專責授權人)?
C 運行值班員?? D運行值班長
3、安全自動裝置新定值單執行后,被替代的定值單應加蓋“作廢”章后至少封存(B)
A 三個月? B 半年? C 九個月? D 一年
4、110kV 電壓等級的設備不停電時的安全距離是(B)
A? 2m ?? B? 1.5m ?? C? 1m ?
5、對工作前的準備,現場工作的安全、質量、進度和工作結束后的交接負全部責任者,是屬于(B)
A? 工作票簽發人?? B? 工作負責人?? C? 工作許可人
6、核相的具體要求是要核對一次或二次(A )的正確性?! ?/p>
A? 相序和相位?? B? 相序和相量?? C? 相位和相量
7、如因某種原因原定停用的設備在預定時間未停下來,則應將原定檢修時間(A ) ,投人運行時間(A )?! ?/p>
A? 延期;相應推后?? B? 縮短;不變?? C? 不變;相應推后
8、變壓器差動保護動作,各側斷路器跳閘,運行人員應(C)
A? 檢查瓦斯保護未動作時試送變壓器
B? 檢查、試驗變壓器無異常時試送變壓器??
C? 檢查、試驗保護范圍內設備無異常時試送變壓器
9、當電網發生系統性故障時,要盡速限制事故的發展,隔離事故的故障點,并解除對人身和設備的威脅,防止(A)
A 系統穩定破壞和瓦解?? B 防止對用戶少供電? C 局部設備損壞
10、云南電網220kV線路重合閘一般采用(A)
A單相重合閘? B三相重合閘? C綜合重合閘? D不允許采用重合閘
11、云南電網發生斷路器跳閘的單位,值班人員須在(B)分鐘內匯報所跳斷路器的名稱和編號?! ?/p>
A? 2? B 3? C 4? D 5
12、斷路器的液壓、氣壓、油位異常時,現場值班人員應盡快(C)
A報告值班調度員? B通知有關部門盡快處理?
C報告值班調度員,并通知有關部門盡快處理。
D報告生產技術管理部門,并通知有關部門盡快處理?! ?/p>
13、高壓設備發生接地時室外不得接近故障點(C )米以內?! ?/p>
A? 2? B 4? C 8? D 10
14、高壓設備發生接地時室內不得接近故障點(B)米以內?! ?/p>
A? 2? B 4? C 8? D 10
15、接地線應用多股軟裸銅線,其截面應符合短路電流的要求,但不得小于(D)平方毫米?! ?/p>
A? 10? B 15? C 20? D 25
16、懸掛的標示牌,其懸掛高度以離地面(B)米范圍為宜?! ?/p>
A? 1.2--1.5? B 1.5- -1.8? C 1.8--2.1?
17、對220、110、35kV三繞組分級絕緣變壓器進行空載沖擊合閘試驗時,其中性點必須(D )?! ?/p>
A? 與地絕緣 B在220kV側接地? C在ll0kV側接地? D在220、110kV均接地
18、玉溪供電局兩票規定,已執行、已結束的工作票、操作票應保存(D )
A? 一個月? B三個月? C半年? D一年
19、變電站一次接線圖中設備間隔名稱、位置、(A)應與現場一致?! ?/p>
A? 運行編號? B 編號? C銘牌標識?