一、?填空
??????? 1、變電所印章“已執行”“調度作廢”“轉下頁”“續上頁”章規格為(30mm×12mm )
??????? 2、已執行、調度作廢、錯誤作廢章印在倒閘操作票、綜合令票、安措令票最后一填寫內容下一行的(右端)
??????? 3、“中調”“區調”章印在倒閘操作票、綜合令票、安措令票令號行的(右端)
??????? 4、“轉下面”章印在倒閘操作票、綜合令票、安措令票(左下角)格外與(左邊線)對齊,“續上頁”章印在倒閘操作票、綜合令票、安措令票任務欄內與左邊線對齊位置
??????? 5、35KV變電所綜合令票包括(中調)綜合令票,(區調)綜合令票,安措令票包括(中調)安措令票,(區調)安措令票,倒閘操作票包括(依綜)倒閘操作票,(依安)倒閘操作票,(依系)倒閘操作票,操作記錄即(口頭令)票
??????? 6、倒閘操作票在使用前要統一(編號),一個(操作任務)全部填完后在最后一填寫內容下一行起左上右下打一(斜直線)
??????? 7、若一個操作任務用多頁倒閘操作票,操作開始和終了時間寫在(第一頁上),“已執行”章和操作人、監護人簽名在(最后一張)操作票上
??????? 8、填寫完的倒閘操作票發生錯字、漏字應用(紅筆)劃兩條紅線,然后在紅線頂部重新填寫,每頁修改不超過(三個字),即使此票由于填寫等原因作廢,也不允許撕掉
??????? 9、填寫好的倒閘操作票要經(監護人)審核,(模擬預演)確認無誤后,待調度下達操作令號時,分別簽字,并符合DL408第22條規定,方可進行操作
??????? 10、調度下達的系統令,首先應原原本本地寫在(倒閘操作票中),然后依據(系統令)填寫現場倒閘操作票
??????? 11、在進行操作聯系時雙方應先互報單位、姓名、任務、時間;聯系時使用(調度術語)(雙重名稱),不得含混、不得參雜與(本次操作)聯系無關的工作
??????? 12、操作聯系應(一人)負責,嚴禁中途換人;予令的聯系交班人必須對下一班有權受令人交待清楚,聯系要認真記錄,并復誦(核對無誤)
??????? 13、任何操作聯系必須使用(錄音)
??????? 14、系統令的操作執行到“待令項”時應向(調度)匯報,待得到調度命令時才允許繼續操作,操作前應在倒閘操作票的“待令項”右側寫明(發令調度姓名、時間)
??????? 15、變電所值班員接到調度下達的操作任務,(不等于)調度員下達了操作令;只有接到調度員的操作令號時,該倒閘操作票才(允許執行),發布操作令號時間即為該倒閘操作票的(發令時間)
??????? 16、操作時必須按倒閘操作票的項目嚴格認真執行,不得(跳項)(漏項)(添項)(并項),不得擅自(更改)操作順序及項目
??????? 17、操作時應持寫好的倒閘操作票操作,(嚴禁)離開倒閘操作票憑記錄操作;并應做到(逐項勾畫)
??????? 18、在倒閘操作時嚴禁穿插(口頭令)的操作
??????? 19、在正常倒閘操作中,發生事故或異常時,應(暫停操作),匯報(調度)先處理事故或異常后與調度聯系是否繼續操作, (停頓時間)應在備注欄內注明
??????? 20、操作過程中如有調度電話,應先(聽電話),再(進行操作)
??????? 21、在操作過程中操作人和監護人的關系是(被領導)和(領導)的關系,操作人必須聽從監護人指揮;如監護人有錯誤、操作人有權(拒絕操作),并立即向(所領導)匯報
??????? 22、操作中,任何一個人對操作的準確性(發生疑問時),應立即(停止操作),但不準擅自(更改操作票),應立即向調度匯報,直至確認(無誤后),方可繼續操作?
??????? 23、在操作過程中,監護人要自始至終(認真監護),沒有監護人的命令,操作人(不得)擅自操作和做其它工作
??????? 24、變電站運行人員對當值調度操作令應(堅決執行),不得無故拖延、拒絕,但對明顯威脅設備及人身安全的命令,應(拒絕執行),并向調度申述理由,匯報雙方領導,事后應向主管運行總工程師匯報。
??????? 25、多油、少油、真空、小車、六氟化硫開關統稱(開關)
??????? 26、檢查開關、刀閘位置用(在合位)、(在開位)
??????? 27、地線用(拆除)(裝設)
??????? 28、檢查負荷分配稱(檢查××表計指示正確)
??????? 29、驗電用(三相驗電確無電壓)
??????? 30、繼電保護回路壓板的操作用(投入)(停用)
??????? 31、小車開關的遠方電動操作用(拉開)(合上),檢查小車開關及插頭的觸頭的操作效果用(檢查××上下觸頭到位)
??????? 32、停電的倒閘操作必須按(開關)(負荷側刀閘)(電源側刀閘)順序依次操作,送電的倒閘操作應按上述(相反)的順序進行,嚴禁(帶負荷拉刀閘)
??????? 33、整段停電或多開關、多回路(同時停電)的一個操作任務操作允許同時該多回路在一次停電時,可一次拉開所有應停電的(開關后),再一次拉開相應的(刀閘),但必須使用(程序鎖)
??????? 34、若某一個操作任務中有一回路轉熱備用,則拉開關后的效果檢查必須(單獨立項)
??????? 35、(合上)或(拉開)開關的兩側刀閘前,必須檢查該開關確在(開位)
??????? 36、開關熱備用時(操作直流保險)和(動力保險)不拉開,冷備用,設備檢修時,拉開刀閘后拉開(操作直流保險)和(動力保險)
??????? 37、保護定檢或其它涉及保護回路上的作業時,保護的投、停應列入(操作項目),不涉及保護回路的作業,可以不改變(保護運行方式)。臨時性的保護回路作業或受系統運行方式變化影響,以及應由調度下令停用、投入保護時,必須得到(調度命令)時操作
??????? 38、除母線差動保護,主變差動保護投入、停用以(整套)為單位立項外,其它均以(壓板)為單位進行立項操作。
??????? 39、一般情況下,主變壓器送電操作程序為:(高壓側充電)(低壓側送出),停電操作為(低壓側解列)(高壓側停電),低壓側帶有發電機運行時,要根據裝有(同期的開關位置)來確定順序
??????? 40、裝設地線時,在執行驗電后立即(裝設地線)的規定,不得(間斷),在開關柜內開關兩側(裝設地線)時應按在開關兩側先分別(驗電)后再分別(裝設接地線)
??????? 41、35KV戶內變在主變檢修時,要求35KV開關與主變間裝設一組地線,35KV小車開關拉至(檢修位置)后,將該柜封死
??????? 42、一般情況下,班長接受調度命令,并履行(監護職責),由操作人根據調度的操作任務填寫(倒閘操作票),特大型操作,根據調度的預令由上班填寫倒閘操作票,但不許(跨)一個班次。預令和動令的最短間隔時間一般不少于(兩小時),簡單操作預令和動令的最短間隔時間一般不少于(半小時)
??????? 43、事故處理或單項操作使用(口頭令),緊急情況下,允許先(處理后匯報),但必須執行操作記錄(復誦制)和(錄音制)